格力多联机维修时候最常见的E1保护。这是格力的经典故障,不管是多联机、风管机、模块机、空气能热水机,甚至于机房空调、恒温恒湿机、螺杆机故障代码的意思都一样,E1代码代表高压保护。当你遇到多联机出现E1故障时怎么维修呢? 制冷时系统高压保护的可能性: 1、外机换气不好; 2、冷凝器脏堵;












格力多联机维修时候最常见的E1保护。这是格力的经典故障,不管是多联机、风管机、模块机、空气能热水机,甚至于机房空调、恒温恒湿机、螺杆机故障代码的意思都一样,E1代码代表高压保护。当你遇到多联机出现E1故障时怎么维修呢?


制冷时系统高压保护的可能性:

1、外机换气不好;
2、冷凝器脏堵;
3、外风机故障;
4、系统冷媒灌注量过多;
5、外机阀门没有打开或者没有完全打开;
6、毛细管脏堵;
7、安装时没有抽真空,或者是真空度不足;



制热时系统高压保护的可能性:

1、室内机换热不好;
2、蒸发器脏堵或者滤网脏堵;
3、室内电机不转;