人防门框四角加筋,长度和根数?规范条文
蓝娃娃
蓝娃娃 Lv.7
2023年08月10日 17:07:33
来自于建筑施工
只看楼主

人防门框四角加筋,长度和根数? 规范条文 ▼错误做法:人防门框四角没有按图集 07FG04的 要求加筋 ▼正确做法:根据门框墙厚度、图纸及图集要求确定加筋的数量和长度,设置斜向的加强钢筋,如下图红色箭头所示两个斜向加强筋。 ↓如下图所示人防门框四个角设置的二根斜向加强筋 人防门框四角加筋以厚度400mm作为钢筋根数的分界线,分别为二根和三根钢筋,具体如下图集所示

人防门框四角加筋,长度和根数?

规范条文

▼错误做法:人防门框四角没有按图集 07FG04的 要求加筋

▼正确做法:根据门框墙厚度、图纸及图集要求确定加筋的数量和长度,设置斜向的加强钢筋,如下图红色箭头所示两个斜向加强筋。

↓如下图所示人防门框四个角设置的二根斜向加强筋

人防门框四角加筋以厚度400mm作为钢筋根数的分界线,分别为二根和三根钢筋,具体如下图集所示

07FG04《钢筋混凝土门框墙》P4编制说明

1、当墙厚 400mm 时,门洞 四角 ,应各配置 斜向钢筋;

2、当墙厚 >400mm 时,门洞四角,应各配置 斜向钢筋,其长度 不小于1100mm

当设计另有规定时,按具体设计图纸施工!