u 紧急缺陷: 设备或设施发生 直接威胁安全运行并需立即处理 , 随时可能造设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故者 ; 处理不应超过 24h 。 u 重大缺陷 : 对人身、电网和设备有 严重威胁,尚能坚持运行,
u 变压器事故:
? 各异常状态继续发展成严重状态,而使变压器事故 跳闸。
? 发生不符合变压器正常运行的一般要求项目的现 象,且有可能出现使变压器烧损的情况。
? 变压器发现有隐患、火光、响声很大且不均匀或有 爆裂声。
? 变压器着火等。
u 变压器出现下列异常状态时应立即停电处理:
? 电路、磁路系统:
ü 变压器响声明显增大,很不正常或不均匀,内部有爆破声 。
变压器异常响声:
1 )不均匀“ 嗡嗡 ”声:过电压、过电流或缺相
2 )间隙性“ 割割割 ”:负荷急剧增大
3 )锤击或刮风似的“ 叮叮当当 ”或“ 呼 --- 呼 --- ” :个别零件松动
4 )较清脆的 “沙沙”“刷刷” 声:外壳与其它物体撞击
5 ) “嘶嘶”、“嗤嗤” 声:电晕放电或辉光放电
6 )“ 噼噼啪啪” 放电声:绕组短路或绝缘击穿,如绕组严重短路时还会发生巨大的轰鸣声
7 )油箱 “ 咕噜咕噜 ”异响:砸间短路使局部油沸腾
8 )“ 轰轰 ”声:可能是低压侧出线接地
u 变压器出现下列异常状态时应立即停电处理:
? 电路、磁路系统:
ü 套管有严重的破损和放电现象
套管破损、裂纹会使绝缘强度降低,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿;裂缝中的水结冰时可能将套管胀裂。
ü 避雷器爆炸接地
ü 绕组短路、铁芯接地开路等故障
u 变压器出现下列异常状态时应立即停电处理:
? 油路、冷却系统:
ü 强迫油循环风冷变压器冷却系统故障不能及时排除,不能保证按制造厂规定投入足够的冷却器且负荷较大;或切除全部冷却器后运行超过 1h 。
ü 冷却器全投,油温、绕组温度高告警。
ü 变压器冒烟着火,或有载开关冒烟着火。
ü 本体或套管喷油,以及有色变化过甚,油内出现碳质等。
ü 本体或套管严重漏油或喷油,致使油面下降至油位指示下限值等
u 变压器出现下列异常状态时应立即停电处理:
? 监测及辅助系统 :
ü 有载调压开关操作、限位及指示装置失灵,或其切换机构油室内部有放电声。
ü 变压器任何一侧负荷超过规定倍数和规定时间,或在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升,使顶层油温超过 85℃.
ü 发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时。