多联机压缩机、四通阀、电子膨胀阀案例
痴情的砖头
2023年08月03日 09:36:21
只看楼主

1、 什么是故障 所谓故障就是空调系统运行过程中出现异常, 通常表现为系统运行不稳定、停机、零部件损坏、 异常振动、噪音等。 ? 故障是绝对的 ,已经超出既定范围,仅仅依靠系统本身的调节机 制已无法使系统恢复正常运行。只要出现故障,系统必将停止运 行,只有排除故障,系统才能运行。











1、 什么是故障

所谓故障就是空调系统运行过程中出现异常, 通常表现为系统运行不稳定、停机、零部件损坏、 异常振动、噪音等。


? 故障是绝对的 ,已经超出既定范围,仅仅依靠系统本身的调节机 制已无法使系统恢复正常运行。只要出现故障,系统必将停止运 行,只有排除故障,系统才能运行。


2、 什么是保护

所谓保护是指当系统中的某些参数达到一定的 数值后,系统会通过本身的调节能力在一定范围内 对运行参数进行有限调整,以使系统达到基本稳定 的运行状态,从而避免造成零部件的损坏、甚至停 机等不良后果。


? 保护是相对的 ,是指其还没有超出正常的运行范围,系统正试图 通过自身参数的调节,使其恢复到正常值。保护是采取缩退控制, 能有效减少故障而引起的频繁停机。



3、 故障点查找方法


3.1、室外机

1、七段码显示。

2、 各类指示灯:包括电源指示灯、通讯指示灯等。

3、 听、看、摸:听是否有电磁阀、电子膨胀阀、压缩 机等的动作声音或其它异常音;看风扇是否正常运 转;摸气液管温度是否正常等。


3.2、室内机

电源指示灯、通讯指示灯等闪烁是否正常、室内风扇 运转是否正常、气液管温度是否正常及是否有其它异 常音等。


3.3、线控器

开关指示灯是否正常、是否有故障代码显示等。


4、压缩机案例

某厂家数据,造成压缩机不良的主要原因为系 统杂质和供油不良 ,占总不良的 68. 5% , 部分工程多次出现压机不良, 也存在同一台机器出现了 3台以上压机不良的严重事故。 这些问题说明,不论是安装过程的管理,还是压机更换过程的控制,都存在较大的问题。


压缩机主要不良:


主要影响因素:


4.1、相序接反案例

故障现象.: 压缩机的交流接触器吸合后,压缩机不运转但电流上升很快,并很 快停机保护;或者压缩机可运转但噪音很大,压缩机温度偏高,电 流上没#太大差别。


原因分析: 检查电源相序正常且室外机没有相序保护的报警(“05”);将其它 压缩机的电源线接到该压缩机上,可以正常运转,说明压缩机没有 问题;所以,可能是该压缩机的电源存在问题,经检查,TB3端子 排处的S、T两相接反。


口处理方法: 相序调整后,压缩机运行正常。


口预防措施: 维修过程中注意各部分电源相序的确认。


4.2、回油不良案例

故障现象: 压缩机运行时,噪音很大,排气温度偏高;长时间运行时,排气温度上升 很快,并很快达到温度保护状态(128 °C )而停机重起,有时会直接到达 140 °C而报警停机。


原因分析: 检查压缩机排气温度传感器正常,冷媒量基本正常,回气温度正常。检查回油管,油可以返回,但油色偏深,放置一段时间后,会在油的底部有铜屑和黑色的油泥。所以分析认为, 油内的铜屑等杂质导致了压缩机的润滑 不良,机械摩擦加剧,噪音增大的同时,会因摩檫而产生铁屑,进一步恶 化了油质,并最终导致压缩机的损坏。


处理方法: 对于因系统杂质或回油不良的维修,必须彻底更换冷冻机油和吹扫系统, 清洗气液分离器、油分离器、压缩机吸气管和回油管等。


预防措施: 安装过程中,严格要求,保证系统的清洁性


4.3、水分超标、冰堵

故障现象: 压缩机运行时,压缩机排气温度偏高,吸气温度偏低,吸气压力偏高;吸 气管过滤器结霜严重且前后结霜不一致,气液分离器底部结霜严重;停机 后,气液分离器和过滤器后的吸气管的结霜融化较慢。


原因分析: 从故障现象来看,可能原因是过滤器节流严重而导致的回气不良,而造成 过滤器节流严重的主要原因有脏堵、冰堵或过滤网脱落等。拆下过滤器后, 滤网干净,也无脱落现象,而压缩机的吸气管的弯管中有水。再将油分和 气分的油倒出后,在油的底部存有白色的水滴。由此,可以判断造成压机 参数异常的主要原因是冰堵,即系统水分超标。


处理方法: 回收冷媒,更换全部冷冻机油,在液管和气管分别加装干燥过滤器,抽真 空后,保真空24h,若压力回升,继续抽空保真空,直至压力不回升。按 要求充注冷媒后,运行。每隔15min、30min、lh、2h、5h后,观察干 燥剂的颜色变化并更换,直到颜色无变化。

预防措施: 安装过程中,严格要求,保证系统的干燥性


7、电子膨胀阀故障分析

故障现象:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭 不严,有漏汽。



液管温度偏低导致的结露或滴水现象,主要是因为电子膨胀阀关闭不 严造成的。而造成电子膨胀阀关闭不严的原因, 有以下几个方面的可能原因:


8、四通阀故障分析

故障现象: 制冷或制热时四通阀不换向,导致制冷或制热效果不好。用手感觉四通阀各管温度时,下面三个管温度差别不大。



原因分析:

免费打赏