盈建科欧标与国标计算结果差异对比
coc_34707945
2023年08月01日 16:31:45
来自于盈建科
只看楼主

      以SPCC项目961 FIRE STATION (消防站)子项为例,分别用盈建科欧洲标准和国内标准进行框架结构计算,对计算结果进行对比分析。     一、结构模型



 

 

 

以SPCC项目961 FIRE STATION (消防站)子项为例,分别用盈建科欧洲标准和国内标准进行框架结构计算,对计算结果进行对比分析。  
  一、结构模型  
961 FIRE STATION (消防站)为两层框架结构,框架长度为20.8m,宽度为12m,高度为5.8m。消防站共有8个房间,包括车库、储藏室、办公室、厨房以及厕所。
二、模型参数对比  
2.1结构总体信息
欧标
国标
结构总体信息两者一致。  
   
2.2计算控制信息
欧标
国标
国标-刚度系数
欧标与国标中关于梁、柱刚度的折减规定有差异,本次对比中,差异主要体现在国标中“边梁刚度放大系数上限为1.5”(边梁刚度放大系数由中梁刚度放大系数计算而来,软件提供该参数,使得计算值不大于参数设置的数值。),而欧标中砼梁的刚度折减系数为1。  
为了与欧标计算结果进行对比,将国标中“边梁刚度放大系数上限”修改为1。

2.3风荷载信息
欧标
国标
欧标与国标中关于风荷载参数的设定,差异较大。  
1.欧标中地面粗糙度分为0,I,II,III,IV五类,国标分为A,B,C,D四类,参考《欧洲规范设计指导手册》,欧规的标准场地II类场地,和中国规范的标准场地B类场地相当。  
2.欧标中是根据基本风速  、湍流系数、空气密度这些参数来定义风荷载,而国标是规定基本风压  ,并且需要读取计算结果周期值后再次计算。参考《欧洲规范设计指导手册》,基本风压通过以下公式与基本风速进行转换:  
(标准空气密度  ,欧标推荐值为1.25,国标荷规取值也为1.25)  
3.欧标与国标关于背风面风荷载体型系数的规定有差异,欧标为-0.7,国标为-0.5。

2.4地震信息
欧标
国标
欧标与国标关于地震参数的设置,差异较大。欧标是以地震谱、加速度与延性等级来控制地震作用,国标是以设防烈度、特征周期、抗震等级来控制。  
由于项目缺少地质报告相关参数,地震信息相关参数均采用默认值。  
   
2.5设计信息
欧标
国标
设计信息相关参数均采用默认值。  
2.6活荷载信息
欧标
国标
对于本项目,欧标与国标均没有对梁、柱活载进行折减。  
   
2.7构件设计信息
欧标
国标

国标中规定“框架梁两端配筋考虑受压钢筋影响”,而欧标程序中无此规条。并且国标中对于边缘构件的构造要求比欧标多。  
2.8荷载组合  
欧标
国标

国标中默认“风荷载分项系数为1.4”而欧标中为1.5,调整一致为1.5。  
   
  三、结果对比
3.1 第一层梁、柱配筋信息
 
欧标第一层梁、柱配筋  
国标第一层梁、柱配筋

从结果来看,对于第一层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。  
对于第一层梁,国标的配筋比欧标计算结果大,梁的箍筋比欧标计算结果小,但是两者的差别不大。

3.2 第二层梁、柱配筋信息  

欧标第二层梁、柱配筋  


国标第二层梁、柱配筋  

从结果来看,对于第二层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。  
对于第二层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。

3.3 第三层梁、柱配筋信息  
欧标第三层梁、柱配筋  

国标第三层梁、柱配筋

从结果来看,对于第三层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;但是配筋比欧标的计算结果小。  
对于第三层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。  
   
  3.4 板配筋信息  
欧标第二层板配筋  
国标第二层板配筋  
 
欧标第三层板配筋  
国标第三层板配筋

从结果来看,根据国标计算得出的板的配筋较大,但是两者的计算结果差别不大。

3.5 小结  
提取软件中自动计算的钢筋工程量,两个标准计算下的工程量十分接近,由于本车间较小,标准对工程量的差异可能体现不出来,后续对于大车间工程量的影响再继续进行对比。