隧道施工的重点、难点及现场监管要点!!
刀枪不入的高山
2023年07月31日 14:43:17
来自于隧道工程
只看楼主

0 1              


0 1


             
仰拱            

             

1.有打仰拱的不打仰拱,可以省不少回填的混凝土,即使做了仰拱,也是欠挖严重,混凝土不按照配合比施工,有的直接用片石混凝土代替了;

2.监理抽检完了,把仰拱下的工字钢再割掉的都有;


0           2        

             
锚杆            

             

1、加大间距,导致数量不够锚杆能省就全省,也不注浆,也不按间距施工,只要看看掌子面不出事情就可以了;

2、锚杆长度不足,3.5m的锚杆甚至用2000px-2500px的来代替,先用冲击钻打上洞,然后用锚固剂锚住,主要是便于检查(设计一般是3.5米左右),更有在检查后再抽出换短锚杆的;

3、直径不足(小直径替换大直径),甚至有用跟φ6钢筋焊上一节φ22的锚杆插进去,检查了一看外面,锚杆一根根的很漂亮,其实里面猫腻很大;

4、使用不合格锚杆或者中空锚杆使用普通锚杆等等;

5.用锚固剂代替水泥沙浆;

6.孔洞打的不少,人能够到的地方深度也够,插入钢筋也差不多够长,可等检查完就给抽出来换了;

7.中空注浆锚杆不注浆,端部用水泥浆堵死,看上去像注满了,锚杆尾部折弯,拉拔试验时确保拉不出;

8.超前导管故意漏打(视岩土条件)。

0 3
 


             
喷射砼            

             

1.喷砼湿喷采用干喷,这是大家默许的,干喷工艺,会有粉尘污染、回弹严重以及混凝土品质的不均匀等问题;

2.还有用石粉代替水泥的,速凝剂不舍得放的;

3.不按照配合比施工,还有喷射砼中不加粗骨料的,砼拌和时私自调整配合比,相对增加石子,砂的用量,减少水泥用量,从而节省成本;

4.在工字钢内侧贴上石棉瓦,面上喷一层混凝土,里面是空心,喷混凝土厚度就只有一点厚,与设计相差太远,塌腔空洞石棉瓦遮盖不注浆;

5.纤维喷射混凝土纤维不是拌的,是洒在拌好的料上,为了应付检查的,其他时候从开工到结束就没怎么用过;

6.掌子面没见几个施工队喷过,既降低材料用量,又减少施工难度;

7.初支混凝土厚度不足,喷射砼强度也不足;

8.喷射次数也不合格,开挖出渣后,直接立钢架,然后喷混凝土,先喷钢架使其固定,所以刚架处往往是一次喷射厚度过大,而且还容易在钢架后产生空槽,也是导致以后刚架处经常出现漏水的一种因素;

9.存在漏喷,钢架后存在空洞,拱架和混凝土成整体了,而与围岩间产生了间隙,如果注浆填充的话,注浆量过大。

免费打赏
123原罪
2023年07月31日 16:19:37
2楼

幸苦了。很受用。好东西大家一起分享!