不同介质管道流速的确定不同介质的的管道流速,都有相应的标准,在流体管网设计过程中,流速决定管道直径的大小,决定管道阻力大小,小编对涉及到的流体介质的流速做了以下汇总,便于在日常设计的使用。 介质 管道种类及条件 流速(m/s) 饱和蒸汽 Dg>200 30~40 Dg=200~100 25~35
不同介质管道流速的确定
不同介质的的管道流速,都有相应的标准,在流体管网设计过程中,流速决定管道直径的大小,决定管道阻力大小,小编对涉及到的流体介质的流速做了以下汇总,便于在日常设计的使用。
介质 |
管道种类及条件 |
流速(m/s) |
饱和蒸汽 |
Dg>200 |
30~40 |
Dg=200~100 |
25~35 |
|
Dg<100 |
15~30 |
|
低压蒸汽 |
P<1Mpa(A) |
15~20 |
中压蒸汽 |
P=1~4Mpa(A) |
20~40 |
高压蒸汽 |
P=4~12Mpa(A) |
40~60 |
过热蒸汽 |
Dg>200 |
40~60 |
Dg=200~100 |
30~50 |
|
Dg<100 |
20~40 |
|
二次蒸汽:利用时 |
15~30 |
|
不利用时 |
60 |
|
乏气 |
排气管:从受压容器排出 |
80 |
从无压容器排出 |
15~30 |
|
高压乏气 |
80~100 |
|
压缩气体 |
真空 |
5~10 |
P≤0.3Mpa(G) |
8~12 |
|
P=0.3~0.6 Mpa(G) |
10~20 |
|
P=0.6~1 Mpa(G) |
10~15 |
|
P=1~2 Mpa(G) |
8~12 |
|
P=1~3 Mpa(G) |
8~6 |
|
P=3~30 Mpa(G) |
0.5~3 |
|
氧气 |
P=0~0.05 Mpa(G) |
5.0~10 |
P=0.05~0.6 Mpa(G) |
7~8 |
|
P=0.6~1 Mpa(G) |
4~6 |
|
P=1~2 Mpa(G) |
||
P=2~3 Mpa(G) |
3.0~4.0 |
|
煤气 |
管路长50~100米 |
|
P≤200毫米汞柱 |
0.75~3 |
|
P≤2000毫米汞柱 |
8~12 |
|
P≤6000毫米汞柱 |
3~12 |
|
半水煤气 |
P=0.1~0.15 Mpa(G) |
10~15 |
天然气 |
30 |
|
烟道气 |
烟道内 |
3~6 |
管路内 |
3~4 |
|
氮气 |
P=5~10Mpa(A) |
2~5 |
变换气 |
P=0.1~2 Mpa(A) |
10~15 |
氢氮混合气 |
P=20~30 Mpa(A) |
5~10 |
氨气 |
P=真空 |
15~25 |
P<0.3 Mpa(G) |
8~15 |
|
P<0.6 Mpa(G) |
10~20 |
|
P≤2 Mpa(G) |
3~8 |
|
水及粘度 |
P=0.1~0.3 Mpa(G) |
0.5~2 |
P≤1Mpa(G) |
0.5~3 |
|
P≤8 Mpa(G) |
2~3 |
|
P≤20~30 Mpa(G) |
2~3.5 |
|
热网循环水、冷却水 |
0.5~1 |
|
压力回水 |
0.5~2 |
|
无压回水 |
0.5~1.2 |
|
自来水 |
主管P=Mpa(G) |
1.5~3.5 |
支管P=Mpa(G) |
1~1.5 |
|
锅炉给水 |
P>0.8 Mpa(G) |
>3.0 |
蒸气冷凝水 |
0.5~1.5 |
|
冷凝水 |
自流 |
0.2~0.5 |
过热水 |
2 |
|
油及粘度大的液体 |
油及相似液体 |
0.5~2 |
粘度50厘泊Dg25 |
0.5~0.9 |
|
Dg50 |
0.7~1.0 |
|
Dg100 |
1.0~1.6 |
|
粘度100厘泊Dg25 |
0.3~0.6 |
|
Dg50 |
0.5~0.7 |
|
Dg100 |
0.7~1.0 |
|
Dg200 |
1.2~1.6 |
|
粘度1000厘泊Dg25 |
0.1~0.2 |
|
Dg50 |
0.16~0.25 |
|
Dg100 |
0.25~0.35 |
|
Dg200 |
0.35~0.55 |
|
液氨 |
P=真空 |
0.05~0.3 |
P≤0.6 Mpa(G) |
0.3~0.8 |
|
P≤2 Mpa(G) |
0.8~1.5 |
|
排出废水 |
0.4~0.8 |
|
泥状混合物 |
浓度:15% |
2.5~3 |
25% |
3~4 |
|
65% |
2.5~3 |
|
气体 |
鼓风机吸入管 |
10~15 |
鼓风机排出管 |
15~20 |
|
压缩机吸入管 |
10~20 |
|
压缩机排出管 |
||
P<1 Mpa |
8~10 |
|
P=1~10 Mpa |
10~20 |
|
P>10Mpa |
8~12 |
|
往复式真空泵吸入管 |
13~16 |
|
往复式真空泵排出管 |
25~30 |
|
油封式真空泵吸人管 |
10~13 |
|
水及粘度相似液体 |
往复泵吸入管 |
0.5~1.5 |
往复泉排出管 |
1~2 |
|
离心泵吸入管(常温) |
1.5~2 |
|
离心泵吸入管(70~110℃)%。 |
0.5~1.5 |
|
离心泵排出管 |
1.5~3 |
|
高压离心泵排出管 |
3~3.5 |
|
齿轮泵吸入管 |
≤1 |
|
齿轮泵排出管 |
1~2 |
|
氨气 |
<8 |