自喷系统的组成、分类及设置场所 ~
年轻有为的风衣
2023年07月18日 09:36:41
只看楼主

一、自动喷水灭火系统定义   由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 二、设置场所 (一)工业建筑 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统: (1)地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。

一、自动喷水灭火系统定义  

由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

二、设置场所

(一)工业建筑

除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:

(1)地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。

(2)地上占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m 2 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房。

(3)占地面积大于1500m 2 的地上木器厂房。

(4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

(5)除上述第1项~第4项规定外的其他乙、丙类高层厂房。

(6)建筑面积大于500m 2 的地下或半地下丙类生产场所。

(7)除占地面积不大于2000m 2 的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000m 2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库。

(8)每座占地面积大于600m 2 的地上火柴仓库。

(9)邮政建筑内建筑面积大于500m 2 的地上空邮袋库。

(10)设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m 2 的地上非高架冷库。

(11)除上述第7项~第10项规定外,其他每座占地面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的单、多层丙类仓库。

(12)除上述第7项~第11项规定外,其他丙、丁类地上高架仓库,丙、丁类高层仓库。

(13)地下或半地下总建筑面积大于500m 2 的丙类仓库。

(二)民用建筑

除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:

(1)一类高层公共建筑及其地下、半地下室。

(2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房。

(3)建筑高度大于100m的住宅建筑。

(4)特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等。

(5)任一层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。

(6)中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m 2 的单、多层病房楼、门诊楼和手术部。

(7)除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m 2 的其他单、多层公共建筑。

(8)总建筑面积大于500m 2 地下或半地下商店。

(9)设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300m 2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所。

(10)位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅。

(11)建筑面积大于1000m 2 且平时使用的人民防空工程。

、系统分类

(1)根据所使用的喷头类型,可分为闭式系统和开式系统。

闭式喷头,有释放机构,平时喷头出水口用释放机构封闭住,灭火时,释放机构自动脱落,开启喷头喷水。喷头一旦开放,便不能自动恢复原状。而开式喷头没有释放机构,喷水口是敞开的,管路中是自由空气,喷头可重复使用。

(2)根据系统的用途和配置状况,可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、防护冷却系统、雨淋系统、水幕系统(防火分隔水幕和防护冷却水幕)、自动喷水-泡沫联用系统等。

、湿式自动喷水灭火系统  

(1)组成:由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。

(2)定义:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

特点:采用闭式喷头的灭火系统;准工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到或超过公称动作温度时,热敏元件动作(熔化、破碎),从而喷头开启,出水灭火,同时系统自动启动。

(3)适用范围

设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所,环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

、干式自动喷水灭火系统

(1)组成:由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成。

(2)定义:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

特点:采用闭式喷头的灭火系统;准工作状态时配水管道中充满有压气体;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到或超过公称动作温度时,热敏元件动作(熔化、破碎),从而喷头开启,系统开始排气充水,启动方式类似湿式系统。

(3)适用范围

环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

、预作用自动喷水灭火系统

(1)组成:由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。

(2)定义:准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。

特点:采用闭式喷头的灭火系统;准工作状态时配水管道中不充水;当发生火灾时,由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关连锁控制预作用装置和启动消防水泵,并转化为湿式系统;与湿式系统、干式系统的不同之处在于,系统采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统。

(3)适用范围

具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

1)系统处于准工作状态时严禁误喷的场所。(单连锁)

2)系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所。(双连锁)

3)用于替代干式系统的场所。(双连锁)

、雨淋系统

(1)定义(及组成)

由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。

特点:与前几种系统的不同之处在于,雨淋系统采用开式喷头;系统启动后,与雨淋报警阀连接的开式喷头同时喷水,由雨淋报警阀控制喷水范围;由配套的火灾自动报警系统或传动管控制,自动启动雨淋报警阀组和启动消防水泵;雨淋系统通常安装在发生火灾时火势发展迅猛、蔓延迅速的场所,如舞台等。

(2)适用范围

1)火柴厂的氯酸钾压碾车间。

2)建筑面积大于100m 2 且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所。

3)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。

4)建筑面积大于60m 2 或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房。

5)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。

6)特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于1500个的乙等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于2000个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。

7)建筑面积大于或等于400m 2 的演播室,建筑面积大于或等于500m 2 的电影摄影棚。

具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统:

1)火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。

2)室内净空高度超过闭式系统应用高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位。

3)严重危险级Ⅱ级场所。

、水幕系统

(1)定义(及组成)

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统。

防火分隔水幕:火灾时用于替代防火墙等防火分隔物,防止火灾蔓延。

防护冷却水幕:发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施。

(2)适用范围

1)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口。

2)应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位。

3)需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。

注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。

、防护冷却系统

由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费打赏

相关推荐

APP内打开