一、概述: KV 型压力调节阀将控制各种负荷条件下系统的低压和高压侧: KVP 用作蒸发压力调节阀。 KVR 用作冷凝压力调节阀。 KVL 用作曲轴箱压力调节阀。 KVC 用作容量调节阀。 NRD 用作压差调节阀和接收器压力调节阀。 KVD 用作接收器压力调节阀。
一、概述:
KV 型压力调节阀将控制各种负荷条件下系统的低压和高压侧:
KVP 用作蒸发压力调节阀。
KVR 用作冷凝压力调节阀。
KVL 用作曲轴箱压力调节阀。
KVC 用作容量调节阀。
NRD 用作压差调节阀和接收器压力调节阀。
KVD 用作接收器压力调节阀。
CPCE 用作容量调节阀。
二、KVP 蒸发压力调节阀:
蒸发压力调节阀安装在蒸发器后的吸入管路中,用于调节包含一个或多个蒸发器和一个压缩机的制冷系统的蒸发压力。在这样的制冷系统中(在不同蒸发压力下运行),KVP 被安装在具有最高蒸发压力的蒸发器之后。每个蒸发器由一个液体管路中的电磁阀启动。每个压缩机由抽气功能中的一个压力开关控制。吸入侧的最大压力对应于最低的室温。
在具有并联耦合蒸发器和公用压缩机并需要相同蒸发压力的制冷系统中,KVP 必须安装在公用吸入管路中;
KVP 蒸发压力调节阀带有压力计接头,可以在设置蒸发压力时使用。KVP 可以保持蒸发器中的恒压。入口压力(蒸发压力)升高时 KVP 将打开。
三、KVR 冷凝压力调节阀
KVR 通常安装在气冷式冷凝器和接收器之间。KVR 可以保持气冷式冷凝器中的恒压。入口压力(冷凝压力)升高时 KVR 将打开。KVR 与 KVD 或 NRD 一起确保在不同的工作条件下接收器中具有足够高的液压。KVR 蒸发压力调节阀带有压力计接头,可以在设置冷凝压力时使用。
当气冷式冷凝器和接收器均放置在很冷的室外环境中时,在长时间的停止期后重新启动制冷系统会比较困难。在这种情况下,KVR 安装在气冷式冷凝器的前面,在围绕冷凝器的旁路管路中有一个 NRD。NRV 可以防止启动过程中发生回流。
KVR 也可用于热回收应用。在这种应用中,KVR 安装在热回收导管和冷凝器之间。在冷凝器和接收器之间需要安装一个 NRV,以防止冷凝器中的液体反向冷凝。
在具有自动除霜功能的制冷系统中,KVR 可用作卸压阀。这里,KVR 安装在蒸发器出口管和接收器之间。注意!KVR 始终不能用作安全阀
四、KVL 曲轴箱压力调节阀
如果吸入压力变得过高,KVL 曲轴箱压力调节阀将限制压缩机的运行和启动。它安装在紧靠压缩机之前的制冷系统吸入管路中。KVL 常用于针对低温条件而设计的带有全封闭或半封闭压缩机的制冷系统中。出口压力(吸入压力)下降时,KVL 将打开。
五、KVC 容量调节阀
在出现低负荷条件和需要避免低吸入压力和“压缩机循环”的制冷系统中,KVC 用于容量调节。过低的吸入压力还将造成制冷系统的真空,这样在使用敝口式压缩机的制冷系统中会产生湿气进入的风险。KVC 通常安装在压缩机排放管和吸入管之间的旁路管路中。出口压力(吸入压力)下降时,KVC 将打开。
如果要求更高的调节精度和较低的吸入压力,或者如果在 CPCE 出口和吸入压力之间有较高的压降,则可以使用 CPCE 容量调节阀来替代 KVC。
KVC 也可以安装在压缩机排放管的旁路管路中,阀的出口连接到膨胀阀和蒸发器之间某一点。这种布局可以用于使用多个并联耦合式压缩机并且未使用分液器的冷液器中。
六、KVD 接收器压力调节阀
KVD 用于在有或没有热回收的制冷系统中保持足够高的接收器压力。KVD 与 KVR 冷凝压力调节阀一起使用。KVD 接收器压力调节阀带有压力计接头,可以在设置接收器压力时使用。出口压力(接收器压力)下降时,KVD 将打开。