由于发电机为旋转电机,电压不能做很高,(大容量发电机通常为10.5~20kV),我们要把电能输送到很远的地方去,是否可以直接从发电机输出去呢?这几乎是不可能的·因为低电压大电流输电,除了在输电线路上产生很大的损耗外,线路上产生的压降也足以使电能送不出去.要降低线路损耗和线路压降,可以减少输送电流或减少输电线的电阻,而后者只能增大导线截面积(输电距离一定),势必浪费宝贵的有色金属,所以减少电流是减少损耗和减少压降的关键.当传输容量一定时。为了减少电流,必须提高电压,即所谓高压输电,升压变压器就是用来将发电机发出的电压升高到输电电压(220—500kV或更高)的电力设备。
由于发电机为旋转电机,电压不能做很高,(大容量发电机通常为10.5~20kV),我们要把电能输送到很远的地方去,是否可以直接从发电机输出去呢?这几乎是不可能的·因为低电压大电流输电,除了在输电线路上产生很大的损耗外,线路上产生的压降也足以使电能送不出去.要降低线路损耗和线路压降,可以减少输送电流或减少输电线的电阻,而后者只能增大导线截面积(输电距离一定),势必浪费宝贵的有色金属,所以减少电流是减少损耗和减少压降的关键.当传输容量一定时。为了减少电流,必须提高电压,即所谓高压输电,升压变压器就是用来将发电机发出的电压升高到输电电压(220—500kV或更高)的电力设备。
当电能输送到用电地区后,还不能直接使用,因为一方面操作电器设备不安全,另一方面用电设备的绝缘要求高,因此必须利用降压变压器把输电电压降为配电电压.然后再送到各用电地区,最后再经配电变压器把电压降到用户所需的电压等级。供用户使用.用户使用的电压,对大型动力设备,采用3KV、6KV或10kV ;对小型动力设备和照明用电则为380/220V。
因为两个绕组是套在同一个铁心上,绕组中匝链的是同一磁通,所以磁通变化率是一样 。
由于原副电压不等,我们把电压高的绕组称为高压绕组,电压低的绕组称为低压绕组。如果原边电压低于副边电压,则称为升压变压器。如果原边电压大于副边电压,则称为降压变压器。
本章小结
根据变压器内部磁场的实际分布情况和所起的作用不同,把磁通分为主磁通和 漏磁通两部分。主磁通沿铁心闭合,在原、副线圈内感应电动势,起传递能量 的媒介作用;漏磁通通过非铁磁材料闭合,只起电抗压降作用,而不直接参与能量传递。
在变压器中主要存在电动势平衡和磁动势平衡两个基本电磁关系,负载变化对原边的影响就是通过副边磁动势起作用的。
在变压器中,既有电路问题,又有磁路问题,且磁路和电路之间以及原边电路和副边电路之间又有磁的联系。为了把磁场的问题转化成电路问题,引入了电 路参数-激磁阻抗Zm、漏电抗x1和x2 ,再经过归算,变压器中的电磁关系就可 以用一个原、副边之间有电流联系的等效电路来代替。
分析变压器内部的电磁关系可采用三种方法,基本方程式、等效电路和相量 图。 基本方程式是电磁关系的一种数学表达式,相量图是基本方程式的一种图形表示法,而等效电路是从基本方程式出发用电路来模拟实际变压器,因此,三者完全一致,知道了其中一种就可以推导出其它两种。由于解方程式组比较复杂, 在实际工作中,如作定性分析可采用相量图,如作定量计算,则采用等效电路。
无论列基本方程式、画相量图和等效电路,都必须首先规定各物理量的正方向。正方向规定的不同,方程式中各物理量的符号和相量图中各相量方向也不同。
激磁电抗Xm、漏电抗x1和x2是变压器的重要参数,电路中的每一个电抗都于磁 场中的一个磁通相对应。对应于主磁通Xm,漏电抗x1和x2则分别对应于原、副 绕组的漏磁通,由于主磁通沿铁心闭合,受磁路饱和的影响,故参数Xm不是常 数。漏磁通主要通过非磁性物质闭合,基本上不受铁心饱和的影响,所以x1和x2 基本上是常数。
电压调整率ΔU和效率η是变压器的主要性能指标。ΔU的大小表明了变压器运 行时副边电压的稳定性,效率η则表明运行的经济性。参数对ΔU和η有很大 的影响,对已制成的变压器,参数可以通过试验测出。从电压调整率的观点看, 希望短路阻抗zk*小些,但zk*过小,变压器短路电流过大,短路电磁力亦大。因 此国家标准对各种容量变压器的zk*都作了规定,一般而言,容量越大,电压愈 高,zk*亦愈大。
本章结论对三相变压器对称运行同样适用,只是研究其中的一相而已。