科 学 与 安 全
wx_12356433
2023年06月30日 08:34:42
只看楼主

对于通过均匀电场设计,或是有效的复合绝缘设计,可以有效的减少电气间隙,这是经过理论和实践反复认证过的事情,冲击耐压的放电球间距只有几个毫米,承受几千伏的高压没有问题。当然,受到环境的影响,绝缘能力会有所降低,但不能说不对。 ABB推出 的UniGear500,12kV 1250A 31.5kA,500mm宽空气绝缘开关柜,相间距135mm,采用管型母线,静触头与母线一体,减少了连接点,相间母线空气净距100mm,相对地电气间隙也只有95mm,采用正装断路器VD4,采用工程塑料固封极柱,块状触指梅花触头,集成智能在线监测装置;小型化智能化完美结合,圆管形母线载流量大,机械强度高,核心部件高度集中,导电回路距离短,减少电阻发热损失,距离短同样受到环境影响小,绝缘可靠性高。

企业从安全的角度要求采用很大的净距、爬距要求无可厚非,企业自身行为而已。无非与企业认知能力、社会责任相关联。


小型化智能化是行业发展的趋势,是历史的进步。小型柜做到低碳环保,小型化也可以更安全。


均匀电场是指电极之间的电压梯度基本上恒定的电场,例如两球之间,每一球的半径均大于二者间的距离的电场。

非均匀电场,电极之间的电压梯度不恒定的电场。


对于空气绝缘母线,必须保证不同相导体之间或导体与地之间具有足够的空间距离,即:导体周围空气中的电场强度足够低、不会导致电晕的距离。尽可能避免电晕放电,因为电晕会产生气体电离,会导致导体周围的空气绝缘大大降低,从而导致闪络。如果发生闪络,在许多情况下会导致相邻相或极之间或最近的接地点或平面之间发生短路,这将导致导体严重烧毁。



因此空气中的电场强度以及局部电场的集中程度决定了是否可以承受冲击耐受电压和设备长期安全运行的基础,采用矩形铜排,经过绝缘层的分压,基于绝缘层不被破坏的情况下空气中的电场是可以保证安全运行的,但由于圆角过于小,存在着尖端放电,场强9kV/mm。采用圆铜管与水平母线均压屏蔽设计,局部场强降低到3.7kV/mm,远低于矩形铜排,虽然可以说矩形铜排也可以加均压罩,局部场强也可以降低,但对于绝缘是一个系统工程,基于圆铜管母线的电气间隙小、圆管外形的半径大,空气中的电场强度也明显低于矩形铜排,整个系统的绝缘安全性大幅提升,即使对于相间空气净距达到125mm的矩形铜排设计,如果在局部尖端处理不好的情况下,绝缘风险同样很高。



 
?
    


我们很多厂家还在使用大截面积的铜排作为大电流开关柜的母线,觉得安装省事,6拼10*100和12拼10*40比较,似乎安装工时、人工成本低于铜排差价,客户看着也好,大家都知道邻近效应、集肤效应,少的截面积带来更大的安全性。B柜采用5mm厚铜排,OKKEN采用两组10*40铜排,这些产品可以广泛用于数据中心等高端应用,难得只是品牌影响力吗?有人说B柜的成本比国产柜要低,未经考证,但从铜排的应用上来说就少。


管理者的认知决定了企业的好坏,在当前逐利的社会,很少有企业会潜心提升产品,打造高端产品。因此也给了外资企业在中国施展的舞台,国货当自强,不是靠说的,而需要实实在在做出来。

免费打赏