监理单位质量评估报告,参考学习!
土木在线官方号
2023年06月27日 10:13:11
来自于工程监理
只看楼主

Xxxxxxxx 工程 单位工程质量评估报告 主要内容: 工程概况 工程各参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况


Xxxxxxxx 工程

单位工程质量评估报告

主要内容:

工程概况

工程各参建单位

工程质量验收情况

工程质量事故及其处理情况

竣工资料审查情况

工程质量评估结论

总监理工程师(签字):                            

单位技术负责人(签字):                          

监理单位(印章):                                

编制日期:                     

四川省住房和城乡建设厅制

工    程    概    况

工程名称

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程地址

xxxxxxxxxxxxxxxxx




甲级

设计单位

xxxxxxxxxxxxxxxxx

甲级

施工单位

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

贰级

检测机构

xxxxxxxxxxxxxxxxx


地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位





总监理工程师

xxxxxxxxxxxxxxxxx


 

安装



xxxxxxxxxxxxxxxxx

监理工程师

xxxxxxxxxxxxxxxxx

建筑与市政

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

安装





监理员

xxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxx











地基与基础分部工程质量评估报告

监理周期

126天

基础类型

桩基础

原配

材件

料检

、验


钢筋、商砼、防水卷材均有出厂合格证、检验单,并经过进场抽查、见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。


经验槽检查,基础为中风化细砂岩持力层,符合设计要求。


检试

测块、

情试

况件


桩基础C35水下混凝土,试块强度评定均满足设计要求和施工验收规范规定。

 




检验

批检

查情

筋76个检验批次,混凝土38个检验批次,模板7个检验批次,土方开挖6个检验批次,土方回填6个检验批次,砂及砂石换填地基5个检验批次。经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范规定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查签认,可进行下道工序。

质量

控制

文件

的签

认情

施工组织设计和专项的施工方案均审查合格。工程材料进场报验单,见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要等均及时签认。试验室为绵阳市玉强质量检测中心,具备相应资料。


对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。



经检查砼密实,观感质量较好。

抽测一般项目的允许偏差共40点,合格36点,合格点率90%。

抽测砼强度均满足设计要求。

 


发及

现处

问理

题结

以果


/


工行

程规

建范

设法

过规

程情

中况





    严格按现行规范、标准、法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。


其明

它的

需问

经题




/


基质

础量

分评

部估

工意

程见

工质量符合勘察、设计文件的要求,达到施工验收规范规定。无影响结构安全的质量问题。

                                         

 监理单位(印章)

专业监理工程师(签字):             

总监理工程师(签字,执业印章):             

      年    月   日


主体结构分部工程质量评估报告

监理周期

99天

结构类型

框架

原配

材件

料检

、验


钢筋、水泥、砂、石、砖等均有出厂合格证书,并经过进场抽查,见证取样送检比例100%。复检报告全部合格。


检试

测块、

情试

况件


钢筋见证取样12次,砼试件见证取样18组。所有试件均达到验收标准规定,所有试块强度评定均满足设计要求和施工验收标准规定,符合要求。



该工程钢筋隐蔽检查共12次,砌体隐蔽检查3次。钢筋加工安装、模板工程、砼工程共检验9批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收标准的规定。各隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认后方进入下道工序。



工程所有材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、图纸会审纪要、各检验批的质量验收纪录均及时审核签认。

本工程的所有检验监测均委托绵阳市玉强建设工程质量检测有限公司进行。该公司的监测资质符合相应规定。






经检查钢筋的制作、安装符合设计要求和施工验收规范规定,砼外光内实,砌体组砌合理,灰缝饱满,顺直。观感质量较好。

经抽测10点,合格9点,合格率90%。

钢筋砼、砂浆强度均满足设计要求和施工验收规范规定,抽测砂浆饱满度均大于85%。


发及

现处

问理

题结

以果






工行

程规

建范

设法

过规

程情

中况


施工过程中严格按现行规范、标准、法规及以审查通过的设计施工图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。







其明

它的

需问

经题

主质

体量

分评

部估

工意

程见

施工质量符合勘察、设计文件的要求和验收规范规定,无影响结构安全的质量问题。框架砼表面平整、梁柱接头几何尺寸规范、梁柱阴阳角顺直。砌体质量达到规范规定要求,组砌方法正确,灰缝饱满、平直,墙面平整度、垂直度均达到合格标准。


监理单位(印章)

专业监理工程师(签字):             

总监理工程师(签字,执业印章):             

      年    月   日


建筑节能分部工程质量评估报告

监理期限

85

包括的子分部

墙面、屋面、门窗

监理检查

内容

检验

批质

量验

收情

门窗3个检验批次,屋面保温层1个批次,墙面保温1个检验批次经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收标准的规定。各隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认后方进入下道工序。

质量

文件

资料

验收

情况


发现问题

以及处理

结果


工程建设

过程中执

行规范规

程标准情

施工过程中严格按现行规范、标准、法规及以审查通过的设计施工图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。


其它需要

说明的问


建筑节能

分部工程

质量评估

意见

经初步验收,该建筑节能分部工程符合我国现行法律、法规。其工程施工质量达到验收规范合格标准的要求。


监理单位(印章)

专业监理工程师(签字):             

总监理工程师(签字,执业印章):             

      年    月   日






装饰、屋面、设备安装分部工程质量评估报告

序号

名 称

旁 站 监 理 检 查 内 容 及 结 论

1

装饰

装修

材料合格。抹灰、门窗、涂饰工程、防水等工程均与设计相符,并按相关规定施工。经检查,质量符合设计要求和施工验收规范规定。工程质量合格。


总监理工程师(签字):                             年  月  日

2

建筑

屋面

材料合格。细部构造均匀与设计相符,并按相关规定施工。经检查,质量符合设计要求和施工验收规范规定。工程质量合格。


总监理工程师(签字):                              年  月  日

3

建筑给排

水及供暖

备、材料进场验收合格,工程按设计及相关规范施工,隐蔽工程已签认。试验项目齐全,系统功能满足设计及相关规范要求。经检查,质量合格。


总监理工程师(签字):                               年  月  日

4

通风

空调

设备、材料进场验收合格,产品有许可证编号和安全认证标志。工程按设计及相关规范施工,隐蔽工程已签认。试验项目齐全,系统功能满足设计及相关规范要求。经检查,质量合格。

 

总监理工程师(签字):                                年  月  日

5

建筑

电气

总监理工程师(签字):                           年  月  日            

7

电梯

无              


检查25次,主控项目和一般项目均满足质量验收标准的规定。



质签

量认

文情

件况


工程所有材料进场报验单,工程隐蔽资料、图纸会审纪要、各检验批质量验收记录均及时审核签认。




工执

程行

建规

设范

过法

程规

中情

 况

    施工过程严格按现行规范、标准、法规及审查通过的设计施工图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。

子质

分量

部评

工估

程意

 见

施工质量符合设计文件的要求和验收规范规定,无影响结构安全的质量问题。

监理单位(印章)

专业监理工程师(签字):             

总监理工程师(签字,执业印章):             

      年    月   日






单位工程质量评估意见

单位工程质量监理小结

该工程整个施工过程严格按现行规范、标准、法规及已审查通过的设计图纸施工,无重大设计变更。

在工程施工过程中,我项目监理部严格按设计文件、验收标准、监理委托合同及其他相关文件对工程质量进行控制,各项检查和检测结果表明,地基与基础质量满足设计和验收标准要求,主体、装饰、安装等主要分部工程质量达到设计要求,满足验收标准的要求,单位工程观感质量检查评定为合格。

在对该工程的质量监督工作中,我项目监理部按有关规定对工程必须项目进行了监督检查,并对结构工程进行了监督和抽样测试,未发现影响结构安全和使用安全的质量问题。该工程施工质量无违反《设强制性标准条文》相关要求。单位工程质量满足设计要求。

在施工过程中建设各方责任主体无违反有关质量管理的行为。




施工质量符合设计文件和施工规范规定,达到质量验收标准的合格水平。无影响结构安全的质量问题。


监理单位(印章)

专业监理工程师(签字):             

总监理工程师(签字,执业印章):             

      年    月   日

附件:

注: 本表一式三份,建设单位、监理单位、项目监理机构各一份。

免费打赏

相关推荐

APP内打开