外墙外保温脱落质量控制措施
雷尔卜罗多
2023年06月15日 11:45:20
只看楼主

  随着全国各地建筑节能工作的广泛开展,外墙外保温技术得到了普遍应用。但由于外墙外保温大部分为外分包,如果分包单位质量意识淡薄,总包疏于管理,便会埋下外保温开裂等质量隐患,针对如何更好地控制外墙外保温质量,结合多年施工经验,总结如下方法。 1   产生裂缝的原因 外墙外保温系统的面层与传统水泥砂浆抹面存在着根本的区别,其更容易出现渗漏脱落现象,主要体现在以下几方面。

 

随着全国各地建筑节能工作的广泛开展,外墙外保温技术得到了普遍应用。但由于外墙外保温大部分为外分包,如果分包单位质量意识淡薄,总包疏于管理,便会埋下外保温开裂等质量隐患,针对如何更好地控制外墙外保温质量,结合多年施工经验,总结如下方法。

1   产生裂缝的原因

外墙外保温系统的面层与传统水泥砂浆抹面存在着根本的区别,其更容易出现渗漏脱落现象,主要体现在以下几方面。

1.1   保温板自身是易变形的材料

(1)保温板在生产后会产生一定的收缩,一个月内保温板最大大约可有0.15%收缩值。

(2)保温板存放一个月后,保温板内仍存在因过压形成的气泡气体,该气体会慢慢逸出,从而导致板材后期收缩。

1.2   保温层抗裂砂浆的温度高

由于保温板的热阻性好,抗裂砂浆防护层的热量不易通过传导扩散,表面温度比传统水泥砂浆温度高10~15?℃。

(1)保温板变形量远大于普通水泥砂浆基层。

(2)保温层抗裂砂浆的变形量比水泥砂浆高得多。

(3)对外涂层的耐候性要求更高。

1.3   保温层对腻子和外涂溶剂敏感

当外墙外保温系统中的保温板为发泡聚苯乙烯材料时,由于该材料易受强溶剂的影响,而传统的水泥砂浆基层对强有机溶剂不敏感。因此在选择腻子或涂料时,溶剂型涂料不宜在发泡聚苯乙烯保温基层上使用。

1.4   保温层面层更容易出现裂缝、渗水

(1)温度变形裂缝。阳台、凸窗、挑台和外墙转角处等受温度影响易变形产生裂缝。

(2)穿墙件渗水。落水管、室外爬梯固定件、窗框等构件与墙体交汇处未封闭密实或产生缝隙,造成雨水进入墙体,经湿涨干缩和冻融循环后出现裂缝。

2   材料控制

为防止外檐裂缝的产生,特别注意聚苯板原材料检测中的表观密度(模塑聚苯板密度为18~22?kg/m3;挤塑聚苯板密度为25~32?kg/m3),且不得采用掺有无机掺合料的模塑聚苯板、挤塑聚苯板;当相对变形为10%时,模塑聚苯板、挤塑聚苯板的压缩强度分别不应小于0.1?MPa和0.2?MPa。

材料进场时应按照规程要求在施工现场抽样复验,复验项包括保温板、防火隔离带保温材料、胶粘剂、抹面胶浆以及玻纤网。复验应为见证取样送检,且其中任何一项不合格,则判该批产品为不合格,不得进行双倍复试。

3   施工质量控制

施工时,环境温度和基墙温度不低于5?℃,风力不大于5级;雨天不得施工;夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布遮挡。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷施工面。

在正式施工前,应在与监理共同确定的工程墙体基面上采用与施工方案相同的材料和工艺制做样板件,检验胶粘剂与墙体基面拉伸粘结强度,验收合格后方可大面积施工。并根据实测粘结强度,计算确定工程施工方案的粘结面积率。粘结面积率最高不大于80%,最低粘结面积率除酚醛板不小于50%外,其余保温板不小于40 %;粘贴饰面砖的保温板与基墙粘结面积率不低于50%。如粘结面积率80%时仍不能满足要求,应结合实测锚栓抗拉承载力设计特定的联结方案。

保温板材质如需要进行界面处理,应在保温板与墙的粘结面上涂刷界面剂,晾置备用。若保温板使用的是XPS板(挤塑板),要求在XPS板面板上也刷涂界面剂。

保温板粘结面若采用点框法施工,排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理。聚苯板的拼缝不得留在门窗口的四角处。洞口四角处保温板采用整块板套割成型,不得拼接。

锚栓安装应在保温板粘贴至少24?h后进行,按设计的锚固件布置图的位置打孔,塞人胀塞套管。对套管孔进行保护处理后抹底层抹面胶浆,网格布铺设后,将锚固钉(附垫片)压住网格布拧入或敲入胀塞套管,然后拧紧锚栓。

锚固件数量:饰面为涂料时,标高在20?m以下的部位可不安装锚固件;20?m以上50?m以下的不少于4个/m2;50?m以上的不少于6个/m2;饰面为面砖时,锚固件数量不宜少于6个/m2。锚固件宜均匀分布,靠近墙面阳角的部位可适当增多。锚固件技术要求:钻孔深人基层墙体深度应符合设计和相关标准的要求,且锚栓有效锚固深度不小于25?mm。

隔离带所用保温材料燃烧性能等级应为A级,隔离带与基层应满粘,且高度方向不应小于300?mm;隔离带应使用金属钉锚栓,锚栓应位于隔离带中间高度,与端部距离不应大于100?mm,锚栓间距不应大于600?mm,每段隔离带上的锚栓数量不应少于2个。

当外保温工程的饰面层采用饰面砖时,应依据相关标准制定专项技术方案,粘贴饰面砖外保温工程的相关技术要求、设计要点、施工要点和验收参见DB?11/T584—2013附录B《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》。

保温层施工时,保温板裸露高度不得超过三层楼高,裸露时间不得超过2?d。

抹灰施工宜在保温板粘结完毕24?h,且经检查验收合格后进行。

4   墙体保温工程的过程检查及验收

墙体保温工程的过程检查及验收应符合如下规定。

(1)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查。

(2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

粘结强度检查数量:每个检验批抽查不少于3处。检验方法:现场实测样板件。

EPS板、XPS板和硬泡聚氨酷板与基层墙体拉伸粘结强度不得小于0.10?MPa,酚醛泡沫板与基层墙体拉伸粘结强度不得小于0.08?MPa。

(3)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法:观察;卸下锚栓,实测锚固深度;用卡尺量;核查锚固拉拔力试验报告;核查隐蔽工程验收记录(隐检记录中必须保留关键部位的影像资料)。