超厚底板多层大直径钢筋支架搭设
妈妈咪呀q
2023年06月15日 10:17:41
只看楼主

  一、概况 1.工程概况 某工程位于天津市,占地面积15000?m2,总建筑面积297546?m2。地下4层,地上91层,建筑高度480?m。建成后是集甲级办公、五星级酒店、商业、酒店公寓及观光娱乐中心为一身的综合性超高层建筑。 2.底板钢筋概况 本工程塔楼基础为厚度为5.2?m和4.0?m的筏板基础,其最厚处达9.75?m,底板面积约为5?500?m2。底板钢筋为HRB400,底筋为6层直径为36?mm的钢筋,间距150?mm,面筋为2层 直径为32?mm的钢筋加4~6层 直径为 28?mm的钢筋,间距均为150?mm;5.2?m板厚中间布置2道直径为12?mm的双向钢筋,间距200?mm,4?m板厚中间布置1道直为12?mm的双向钢筋,间距200?mm。

 

一、概况

1.工程概况

某工程位于天津市,占地面积15000?m2,总建筑面积297546?m2。地下4层,地上91层,建筑高度480?m。建成后是集甲级办公、五星级酒店、商业、酒店公寓及观光娱乐中心为一身的综合性超高层建筑。

2.底板钢筋概况

本工程塔楼基础为厚度为5.2?m和4.0?m的筏板基础,其最厚处达9.75?m,底板面积约为5?500?m2。底板钢筋为HRB400,底筋为6层直径为36?mm的钢筋,间距150?mm,面筋为2层 直径为32?mm的钢筋加4~6层 直径为 28?mm的钢筋,间距均为150?mm;5.2?m板厚中间布置2道直径为12?mm的双向钢筋,间距200?mm,4?m板厚中间布置1道直为12?mm的双向钢筋,间距200?mm。

二、底板钢筋施工特点

(1)基础底板厚度较大,上层钢筋直径大,层数多,支架设计承载力及稳定性至关重要。 (2)底板中具有3层钢筋网片(温度筋),直接设计复杂,施工难度较大,制约施工速度。 (3)8台地泵同时浇筑,施工过程中设备、人员等动荷载较大。 (4)雨季施工,施工难度加。

三、方案选型

底板钢筋支架传统做法为钢筋支架、槽钢支架等。基于本工程施工工期紧、底板厚、钢筋层数多等特点,采用传统的支架技术不能很好地满足施工需求。项目组织讨论了多次,最终探索出了利用钢管脚手架搭设满堂架作为多层钢筋支架技术。 槽钢支架缺点有现场焊接量大,需投入焊工较多,高度及定位很难调整,施工速度缓慢。

采用钢管扣件搭设满堂架作为钢筋支架由于现场搭设,高度及定位可灵活调整,避免了底板底筋完成后大量焊接钢筋支架时间,大大提高了施工速度,并且具有更高的承载力及稳定性。

四、钢管支架方案设计

基础底板绑扎顺序:底板下层钢筋→钢筋支架→集水坑钢筋→中部构造钢筋→上层钢筋、柱、墙插筋。

1.钢管支架设计原则

(1)支撑立杆平面位置与钢结构专业套架工字钢立杆位置避让,横杆设置满足钢筋搭设的标高,同时避让钢结构专业套架横杆。 (2)满堂架构造在满足JGJ?162—2008《建筑施工模板安全技术规范》中第6.1条及6.2条相应构造规定的前提下,进行构造补强。 (3)水平各道横杆与基坑起坡处的板底钢筋进行连接,为支撑体系提供侧向约束,保证架体的整体位移。 (4)泵管采用废旧轮胎进行垫设,起到缓冲作用,减缓泵管对支撑架体的水平及竖向冲击荷载作用,计算书中不对此部分荷载进行折减计算,仅取理论值。

2. 设计方案做法

经过对横梁受弯承载力、横杆挠度、容许长细比、立杆稳定性、十字扣件抗滑移、底脚承载力以及斜坡段立杆等进行计算,并考虑了构造、剪刀撑等措施,设计了以下方案进行施工(表1)。

表1  底板设计方案    

3.节点设计做法

整体设计及部分节点做法如图1~图7所示。 立杆底脚采用槽钢制作,槽钢平放且槽口向上,钢筋底脚槽钢长度为300?mm。

图1?整体设计示意

图2?存在高差处做法示意

图3?立杆底脚加工示意

图4?立杆顶端自制U托示意

图5?立杆顶端构造示意

图6?立杆底脚示意

图7?斜坡底脚示意

 五、结语

钢管搭设的满堂架作为多层底板大直径钢筋的支撑,通过在本工程中创新性的应用,相比预计本工程的底板钢筋施工工期缩短了15?d,且无安全事故发生,底板施工完成后无质量事故发生。超厚底板多层大直径钢筋支架搭设技术在本工程的应用,为后续类似超高层底板施工创造了经验,可在类似工程中进行推广。

免费打赏

相关推荐

APP内打开