1、以自然进风为主的建筑物的主进风面布置在夏季主导风向侧。当放散粉尘或有害气体时,在其背风侧的空气动力阴影区内的外墙上,应避免设置进风口。屋顶处于正压区时应避免设排风天窗。 2、利用穿堂风进行自然通风的建筑物,其迎风面与夏季主导风向宜形成60°~90°角,且不应小于45°角。 3、夏季自然通风用的室外进风口,其下缘距室内地面的高度不应大于1.2m,还应避开室内热源和有害气体污染源,以防止进风被污染。当进风口高于2.0m时,应考虑对进风效率的影响,进风效率可查有关手册。
4、在严寒地区或寒冷地区的用于冬季自然通风的进风口,其下缘距室内地面不宜低于4m,如低于4m时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
5、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风。当利用自然通风不能满足室内卫生要求时,应采用机械通风。普通民用建筑的卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。
6、散发热量的工业建筑物的自然通风量应根据热压作用进行计算。当自然通风不能满足人员活动区的温度要求时,宜辅以机械通风。当室内设有机械通风设备时,应考虑它对自然通风的影响。
7、夏季自然通风应采用流量系数大、易于操作和维修的进、排风口或窗扇。
8、除天窗能稳定排风或夏季室外平均风速小于或等于1m/s的地区可采用一般天窗外,对夏热冬冷和夏热冬暖地区的室内散热量大于23W/?和其他地区的室内散热量大于35W/?以及不允许天窗孔口气流倒灌时,均应采用避风天窗。
9、利用天窗排风的工业建筑,选用的避风天窗应便于开关和清扫。