规范对于框架梁内贯通中柱的纵向钢筋直径是有限制的,这个限制的原理是什么?是对各种框架梁都有要求吗? 我们先看看各个规范对这个问题是如何规定的: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.4条第2款:一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1
规范对于框架梁内贯通中柱的纵向钢筋直径是有限制的,这个限制的原理是什么?是对各种框架梁都有要求吗?
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.4条第2款:一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1 / 20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1 / 20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1 / 20。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.6.7条:贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径,对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1 / 25,当柱为圆形截面时,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1 / 25;对一、二、三级抗震等级,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1 / 20,对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1 / 20。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010第6.3.3条:一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1 / 20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1 / 20。
首先,从上面的各个规范条文可以看出,对于框架结构中的框架梁内贯通中柱钢筋要求比较严格,《建筑抗震设计规范》的条文用“应”来表示,而对于非框架结构(如框剪结构)中的框架梁内贯通中柱钢筋可以适当放松,各规范均以“宜”来表示。
其次,各规范都只对贯通中柱框架梁内纵向钢筋有要求,对于锚固于边柱的框架梁内纵向钢筋没有要求。
实际上,规范对于框架梁内贯通中柱的纵向钢筋直径的要求,就是要求框架梁上部贯通中柱的纵筋要有一定的锚固长度,一般不小于20d(有的要求25d)。因为,在水平地震作用下,框架结构中的框架梁在中柱两侧其端部弯矩是反号的,也就是说,框架梁上部贯通纵筋一侧受压另一侧受拉(如图W.1),而且地震力是双向反复作用的,上述的拉压状态会不断变化的重复,这样两侧的拉-压受力容易引起“拉风箱”式的锚固破坏。而边柱的框架梁,它只有一侧受力,所以它的纵筋锚固条件较中柱框架梁要好的多,所以可以不作要求。
再者,如图W.2,对于中柱的梁下部纵筋一般是在柱周边锚固,而不是贯通,所以一般也不用考虑上述限制条件。
当框架梁上部贯通中柱的纵筋实在满足不了锚固长度要求时,也可以按照混凝土规范中机械锚固的方法(如加焊短筋等),将20d的要求(有的要求25d)减小,当然因为大部分框架节点钢筋已经比较密集,不宜大量采用加焊短筋的方法,只能作为个别情况下的应急措施。