求助:油漆加工车间消防
ineedawork
ineedawork Lv.2
2008年04月12日 01:13:38
只看楼主

一座油漆加工车间756平方米,一座成品库750平方米的消防怎么做啊是立邦漆的生产和成品库房.加工车间高11米,成品库7米着急啊在此万分感谢啊

一座油漆加工车间756平方米,一座成品库750平方米的消防怎么做啊
是立邦漆的生产和成品库房.加工车间高11米,成品库7米
着急啊
在此万分感谢啊
免费打赏
acheng
2008年04月12日 07:54:08
2楼
先判断是甲类还是乙类(问建设单位原材料、成品种类、闪点),室内设消火栓,不过充实水柱要长(11m高),室外设2个消火栓。如不能做到常高压,需做消防泵房和水池,在厂区内高于厂房的建筑屋顶设一个消防水箱。
回复
acheng
2008年04月12日 07:56:10
3楼
配灭火器,按严重危险等级,不需做喷淋
回复
ineedawork
2008年04月12日 17:01:22
4楼
求助:油漆加工车间消防
回复
zhuangyabing
2008年04月14日 16:56:31
5楼
关注中,需要相关的资料!
回复
345chensu
2008年04月15日 10:07:42
6楼
我做过成都的立邦项目 可以交流下 QQ87171618
回复
afuoo50
2008年04月24日 08:31:15
7楼
丙烯的 灭火方式要采用雾状水或泡沫 干粉及二氧化碳 具体可燃物料可写出来 我可以帮你提供下灭火的方式
回复
cncec1
2008年04月24日 13:59:02
8楼
有幸做过立邦的广州工厂总包项目
首先要看是什么类别的,广州工厂做的是泡沫自动喷淋和泡沫消火栓系统