楼层层高高5.4m,欲在中间加一层,请问加固措施?
akxiaozi
akxiaozi Lv.3
2008年04月11日 22:33:31
只看楼主

楼层层高高5.4,现欲在中间加一层,框剪结构,请问加固措施?主要是要解决加的那层楼板与砖墙和剪力墙的连接。请问采取如何的加固措施?有兄弟做过类似的项目吗?如下图是我画的板与剪力墙的连接,请问可靠吗?

楼层层高高5.4,现欲在中间加一层,框剪结构,请问加固措施?
主要是要解决加的那层楼板与砖墙和剪力墙的连接。
请问采取如何的加固措施?有兄弟做过类似的项目吗?
如下图是我画的板与剪力墙的连接,请问可靠吗?

1207925174543.JPG

980172
2008年04月28日 17:26:04
2楼
植筋深度太浅了
回复
john_murphy
2008年04月29日 15:12:25
3楼
建议:
1. 尽量满足新规范对锚固深度的要求;
2. 结合新增楼板的实际跨度、使用荷载、支承条件,确定是否选用“无梁楼板”;
3. 如果锚固基材不满足规范对锚固深度的要求,建议增加附加的锚固钢筋,或减少钢筋间距,加强新旧构件的连接。

希望这个建议对你有用。
回复
akxiaozi
2008年05月08日 20:20:53
4楼
&#9829
回复
akxiaozi
2008年05月08日 20:21:37
5楼
[&#9829]
回复
tohahu
2009年09月07日 21:09:29
6楼
把你的图发出来学习一下
回复
maxitweber
2009年09月10日 14:01:52
7楼
上部负筋锚固长度明显不到,做法没什么问题,不过剪力墙厚度不过240mm,未必能满足锚固要求.
回复
ldcjlxy
2009年09月27日 15:01:53
8楼
呵呵,我觉得应该验算一下剪力墙的强度,然后植筋,植筋深度应该在20d,否则上面那个图看着悬
回复
zhsy
2009年09月28日 09:01:59
9楼
夹层一般选择钢结构形式比较好,截面小,轻质,施工快捷。
采用植筋,植筋长度应满足加固设计规范。
回复
co_ltt
2009年10月05日 22:40:13
10楼
有很多条件没有,比方说,是梁承重还是纯板?如果是梁板,最好靠近墙或剪力墙处用肋梁支撑于主梁,由主梁植筋或砖墙上掏洞等手段与墙体锚固,这样破坏原结构的几率小多了
回复
sinrry
2009年10月27日 16:03:50
11楼
建议采用钢结构形式。按简支梁计算,钢梁用定型化学锚栓,验算抗剪就可以了,不然靠植筋的深度你恐怕难易满足
回复

相关推荐

APP内打开