串联雨水口深度超1米怎样处理?
ken_zhen
ken_zhen Lv.2
2023年06月04日 18:26:27
只看楼主

请教各位大神,3个双箅雨水口D300管串联,每25米一个,第一个雨水口深度1米满足管道0.7米埋深,那么按照1%的坡度,50米长度第三个雨水口深度就要1.5米深了。怎样处理这个问题?

请教各位大神,3个双箅雨水口D300管串联,每25米一个,第一个雨水口深度1米满足管道0.7米埋深,那么按照1%的坡度,50米长度第三个雨水口深度就要1.5米深了。怎样处理这个问题?

免费打赏
ken_zhen
2023年06月04日 18:34:51
2楼

第三个用D400.

回复
久伴成绊
2023年06月05日 09:03:32
3楼

首先:不能满足图纸要求时,找建设单位、设计单位协商处理变更(要么管径、要么坡度、要么加井等)。

ken_zhen:建设单位不理,设计说深度深点没问题,要不就做加固。

回复
budouniwan
2023年06月05日 16:31:57
4楼

雨水口连接管用D300管串联时,坡度可以小于1%,可根据现场实际情况确定。

ken_zhen:设计的是双篦雨水口,坡度即使小一点,第三个也超了深度要求,井壁要做加固?

jsls_0111:雨水井加深一点,就可以接入啊

回复
一个不容易的人
2023年06月07日 14:57:32
5楼

施工现场根据图集做法调整一下不就行了 

回复

相关推荐

APP内打开