2008年04月11日 17:07:05
来自于中央空调
只看楼主

请有经验的同僚提供点意见。会不会偏小?如果用DN40会出现什么问题,冷量要打多少折扣?谢谢

请有经验的同僚提供点意见。会不会偏小?如果用DN40会出现什么问题,冷量要打多少折扣?谢谢
gkwzuu
2008年04月14日 17:07:15
2楼
确实偏小,要DN50的,打7折。
回复
koalabear
2008年04月18日 11:51:01
3楼
七折是如何计算的?谢谢
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月18日 16:53:41
4楼
1、选用DN40管确实太小了,选用DN50也偏小,建议选DN65的。
管规格小了,首先是使水系统阻力加大,要配较高扬程的水泵;其次是不利于各支路水力平衡(导致阻力大的支路缺水,阻力小的支路水量过多);另外水流速太大也会产生噪音。
2、无论选用多大管,只要水泵扬程足够,冷量不会打折扣的。有人说冷量打7折没有任何依据。如果水泵扬程不够,使得实际水流量不够,根据实际水流量比设计流量的缺额值,冷量打任何折都是有可能的。
回复
koalabear
2008年05月05日 10:35:44
5楼
大侠的意见赞
回复