建筑照明设计是建筑电气设计的重要组成部分,作为地产开发公司的设计部门,不仅要对室内照明、室外泛光照明还有景观照明有明确的设计标准,还要重视照明系统对项目附加值溢价的考虑,不能因为照明设计所占比例较小,未引起过多重视,造成后续的一系列问题。 鉴于此,设计部把我们在审核图纸中遇到的常见问题做了汇总,以供大家共勉。 #1 与功率密度值(LPD)相关的问题

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 中, 明确规定办公建筑、商业建筑、旅馆建筑等 照明功率密度值 不应大于表中规定, 然而在室内精装电气图纸上,为了表现光照效果,不同的精装深化设计单位理解不同,所布设的灯具未能很好的执行该规范,当我们从 使用功能 来审图,发现该设计往往是超标准设计。

解决方法 :《建筑照明设计标准》GB 50034-2013照明节能6.3.3至6.3.15条为强制性条文,其相关的照明功率密度不能超标。 当功率密度与照度发生冲突时,应选择合适的节能灯具与节能光源 ,因为照度值允许有10%以内的上下误差,而功率密度值严禁超标。

#2 照明光源的颜色质量选择不合理

照明光源的颜色质量取决于光源本身的表观颜色及其显色性能,若设计者未能很好的考虑到光源的色温,对于冷色调、中间色、暖色调的应用不太合理,或者说对于色温的了解程度不够,造成该用冷光的,却采用了暖光,该用中间色却采用了暖色光,设计成果虽说有光源色调的差别,但运用不当的话,效果就会不甚理想。

解决方法 :请设计师在选择光源颜色时,依据《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019 电气照明 10.3.4条 光源的颜色分类进行选取。

 

或者依据《建筑照明设计标准》GB50034-2013 第4章节 照明数量和质量,合理科学选择灯具色温,色温小于3300K的是暖色,色温大于5300K的是冷色调,二者之间,就是中间色。对于客房、卧室、酒吧、餐厅宜选择暖色光源,办公室、会议室、普通餐厅宜采用中间色光源,对于计算机房、高照度场所采用冷色光源。

 

#3 光源选择不合理

能够发光的发光体,我们称之为光源,光源按其发光原理分为热辐射光源、气体放电光源、固体发光光源。

  • A、热辐射光源 :指当电流通过并加热安装在填充气体泡壳内的灯丝,其发光光谱类似于黑体辐射的一类光源。如白炽灯、玻璃反射灯、卤素灯等。

  • B、气体放电光源 :在适当条件下,例如强电场、光辐射、粒子轰击和高温加热等,组成气体的分子可能发生电离,产生可自由移动的带电粒子,并在电场作用下形成电流。这种电流通过气体的现象称为气体放电,而这样的原理发光的光源称为气体放电电源。如荧光灯,紧凑型荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯、霓虹灯、激光等。

  • C、固体发光光源 :指某种固体材料与电场相互作用而发光的现象,如无极感应灯、微波硫灯、发光二极管LED等。

根据光源能效综合评价比较分析,卤钨灯和白炽灯光效很低,寿命十分短,综合能效低下,我国已从2012年起,最终于2016年10月,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,而高压钠灯、三基色荧光灯和高频无极灯凭借其较高综合能效,即较高的光效和较长的使用寿命,被大力推广,能实现节能的效果。所以从设计角度,我们应对光源的选择,从技术上做出明确要求。

解决方法 :1、根据场所使用特点和建筑尺寸,选用合适的光源类型;2、根据使用要求选择光源的显色性和标准照度;附光源的显色指数值和居住建筑照明标准值。

 
 

#4 照明节能设计方面相关问题

照明是电力消耗的重要组成部分,政府早在“十一五”规划中就已将节约能源作为政府工作的首要任务之一,在2021年7月北京市又出台过《绿色建筑评价标准》,在2019年5月出台《建筑节能工程施工质量验收规范》,照明节能是建筑节能的一部分,国家已从宏观上对于节能设计做了明确要求,因此在照明设计中我们必须要考虑相应的节能措施。

解决方法 :照明节能设计应从以下几个方面去实现:

(一) 选用高光效的光源

  • 1、细管径直管荧光灯具有较高的光效和寿命,价格不高,可以应用于高度较低的房间;
  • 2、长管荧光灯光效高于短管荧光灯;
  • 3、金属卤化物灯或高压钠灯灯光效高、寿命长,可以应用于高度较高的工业厂房;
  • 4、荧光高压汞灯光效不高,一般照明场所不宜采用;
  • 5、室内外照明不应采用普通白炽灯,白炽灯光效低、寿命短,可以用其它光源代替。

(二) 选用高效率的灯具。如果眩光、美观、安全能满足要求,尽量使用开敞式灯具。

(三) 选用节能型的灯具附件。镇流器分电感型和电子型,根据能效对比。

  • 1、电子镇流器能够有效延长灯管使用寿命;
  • 2、电子镇流器可比电感镇流器节省50%的能耗;
  • 3、电子镇流器具有过热、过载、短路保护,使用更安全的优点。

以上问题只是我在审图工作中遇到的突出性问题,对于回路上灯具数量的要求,灯具的安装形式、控制方式、灯具与精装风格的协调以及照明的安全设计、质量评价等,都还需要引起我们工程技术人员的重视,只有对自己专业的不懈追求和自我总结,才能提高专业素质,更好的为公司服务。

自由在在的鱼
2023年06月01日 14:48:27
2楼

目前,照明设计照度计算问题,利用系数如何选择?这个问题很重要,关系照明设计节能问题,利用系数大,算出来灯具少,功率密度设计值就小,貌似节能了,但实际照明检测照度值很可能不够