今日百科:基础墙、板施工常见问题
cof_51197
cof_51197 Lv.2
2023年05月30日 10:29:10
只看楼主

                 带你一分钟了解装配式建筑

     




          
带你一分钟了解装配式建筑

       

基础墙、板施工常见问

         

第一部分          
墙常见问题          

         

1、墙水平筋(外侧与内铡)在同一位置搭接,没有按接头百分率错开接头。


2、墙水平筋接头未设置在受力最小处。外墙外侧水平钢筋应位于跨中三分之一或墙高四分之一区域,外墙内侧应位于支座及支座附近。


3、地下室外墙竖向钢筋接头位置错误,根据规范外墙外侧竖向钢筋应位于墙高中间的三分之一区域,外墙内侧竖向纵筋应位于墙高根部的四分之一区域。


4、外墙外侧钢筋顶模,无保护层,外墙外侧钢筋露筋后果很严重,最终把整个外墙破坏掉。外墙外侧是直接接触泥土和水,保护层不少于40mm。


5、结构总说明未注明顶板是外墙的简支承还是弹性嵌固支承,施工也没按照其施工,外墙纵筋弯折按墙厚减保护层,不知施工依据什么,还是想当然。


6、墙纵向钢筋搭接长度过长,直接按墙高度。墙封顶时墙竖向钢筋应该是减去下面预留长度再加搭接长度。


7、墙拉筋绑扎不规范,要么间距不对,要么做法不对,如没拉住墙水平筋,要么拉筋长度不对,施工时不是垂直拉而是斜拉。

           
第二部分          
板常见问题          

         

1、板筋的搭接长度过长。


2、板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中,却设置在支座。


3、板接头百分率50%。未按25%施工。



4、板下部纵筋伸入支座长度未 按规范,按全支座施工,规范为max(5d,b/2)。


5、板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。


     

   




   

   

   

   

     

     