浪涌保护器的额定电压如何选择?
jqnnqr
jqnnqr Lv.2
2005年02月23日 16:38:34
来自于防雷减灾
只看楼主

普通住宅楼进线处需安装浪涌保护器,但浪涌保护器的额定电压如何选择呢?是选择230V的还是选择440V的呢?

普通住宅楼进线处需安装浪涌保护器,但浪涌保护器的额定电压如何选择呢?是选择230V的还是选择440V的呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年02月23日 18:28:25
2楼
看规范《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和《建筑设计防雷规范》第6章。
回复
闪电喵哥
2005年02月24日 10:26:31
3楼
在TN系统中,浪涌保护器最大持续运行电压Uc(应该就是你说的额定电压)应该不小于1.15xU0=253V,电压偏差超过10%或谐波较大地区还应提高此值。如果有440V的就选他好了。
回复
csb_zlh520
2007年03月08日 22:36:47
4楼
谁有那二本规范....能不能传上来共享一下....小弟不胜感激
回复
alft118
2007年03月09日 13:38:40
5楼


我是全宇辰:
单相SPD:230V\320\385
三相相间:440V
回复
xxpowerljb
2008年06月12日 16:55:02
6楼
同意385伏,因为电压在电源端高
回复
sx717
2008年06月13日 08:27:51
7楼
三相?单相?看接线方式,一般为L对PE,均为220V,GB50343选用385V及以上SPD
回复
daoxiaoxiao
2009年01月05日 14:37:37
8楼
:call: :call:
回复