请教一下,在满足变压器并联运行条件下,油浸式变压器(S11-1600KVA/35KV/0.4)与箱变能并联运行吗?
请教一下,在满足变压器并联运行条件下,油浸式变压器(S11-1600KVA/35KV/0.4)与箱变能并联运行吗?
2楼
满足条件为什么不能????????????????????????
回复
3楼
满足并列运行条件 当然可以
回复
4楼
能并联,但实际施工难度大,要用封闭母线联接到箱变内。
回复
5楼
你的箱变也是35KV????
当然你说是满足并联要求就是电压等级相同,但好象35KV的箱变电压高了,我没见过.一般10KV的箱变较多.
回复
6楼
既然“满足变压器并联运行条件”,从理论上讲是可以并联运行的。但实际施工存在难度。
回复
7楼
除非你是供电局的。
回复
8楼
箱变容量最大可做到3150KVA,查询了一下,箱变电压等级有35/10、10/0.4、6/0.4,有35/0.4电压等级的箱变吗?
回复
9楼
建筑电气设计交流群:32409390
回复
11楼
高压电缆一接,低压母线槽汇接,注意母线槽的防雨、防腐问题!高压保护定值得改一下!电流互感器的换!低压出线开关估计也得换!反正比较麻烦!
回复
12楼
不麻烦就不叫电了!!
满足条件就可以。主要是安全问题,要跟供电局协商好才行啊!!^_^!很烦的。