急!请教工厂供电问题
hzj198082
hzj198082 Lv.2
2005年02月23日 14:51:59
只看楼主

最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案

最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案
免费打赏
fitman
2005年02月25日 00:03:09
12楼


电容器能调频?谁说的!
回复
ccchhh
2005年03月25日 23:18:04
13楼
用10楼的方法,直接接在380V系统好了,没有问题的,只是60HZ的电机在50HZ系统转速会慢一点。对于个别有转速要求的电机,可以单独配变频器。
回复
zhenlongshan04@co163
2005年03月26日 11:40:26
14楼
这样都行,难道买的时候不知道吗
也许加个变频器可以把
回复
麦克
2005年03月26日 23:41:22
15楼
降容使用吧~~~~关键设备用变频器~~~
回复
yunping
2005年03月29日 16:01:18
16楼
1.采用升压变压器来解决,
2.可用变频发电机来解决,
上面说的用变频器来解决好像有问题,因为变频器是降压设备而不是升压设备,它怎能会将电压由
380V/50HZ变为440V/60HZ。
回复
hxp9898
2005年05月07日 19:39:48
17楼
我的方法:
1,找厂家定做一个3相380V变3相440V的隔离变压器,然后在440V侧加个变频即可。
回复
gdxhandq
2005年05月11日 14:26:20
18楼
使用设备功率不算小,建议在建厂时用专用变压器解决,订一台普通常用的变压器供其它用电设备,再订一台满足440V的变压器专供该设备,然后购买一台调频器进行调频,这样既经济又实惠。考虑一下啦!
回复
huangwanying
2005年05月11日 21:04:57
19楼
我也建议采用特种变压器专门给它供电。
回复

相关推荐

APP内打开