急!请教工厂供电问题
hzj198082
hzj198082 Lv.2
2005年02月23日 14:51:59
只看楼主

最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案

最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案
免费打赏
zzhukuiwm
2005年02月23日 15:22:52
2楼
买一台变频电源就可以了 请问功率多大
回复
libaojun9999
2005年02月23日 16:50:56
3楼
为什么在引进的时候没有考虑到电源的参数问题?又是那一个领导怕的板吧?
回复
大鼻山
2005年02月23日 17:25:31
4楼
让你们领导自己来发帖吧,
回复
gdxhandq
2005年02月23日 17:30:52
5楼
如果功率小的,可以先调压,后用电容器来调频,电容器有些设计有调频功能的,这样可以节省投资,但大功率的就只有用变频电源了.
回复
sunnyboy321
2005年02月23日 21:19:48
6楼
应该一台变频器就可以解决问题了啊,对了,可能还要先在变频器前面加装一个升压变压器,然后在变频!
回复
cczccz
2005年02月23日 21:33:55
7楼
请问功率多大
回复
hzj198082
2005年02月24日 10:09:40
8楼
功率接近8000KV\A
回复
san__dong
2005年02月24日 10:21:53
9楼
可以用变屏器,来解决啊!
很简单的~!
你一个月给我3千块~~!!!
我什么都可以帮你解决啊~!
~ ~呵呵!!!!!!!!!····
回复
sjg6843
2005年02月24日 13:13:38
10楼
实际上440V,60HZ的设备直接用到380V,50HZ的电源上也不是不可以的,因为电压相对于换算后的额定电压只相当于上升了0.036%,频率下降了16.7%(影响转速),只是额定功率下降了13.6%.所以要不要用变频器就要看负载的需要了,毕竟用变频器的代价是不小的.
回复
hzj198082
2005年02月24日 18:30:32
11楼
最近本厂想了一套解决方案:用现有电源带动发电机进行发电!是否可行???????请教各位大侠!!!!!!!!!
回复