1、什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电? 冲击送电指在变压器空载的情况下,在变压器次侧或二次侧(通常在一次侧)进行全电压合闸送电。合闸后再分闸,合闸应进行五次。第一次合闸后持续时间大于10min (最好不少于30 min),每次合闸冲击间隔至少5 min。 一般是新安装的变压器和大修后的变压器。 2、为什么要对变压器冲击送电? 变压器合闸时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。

1、什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电?

冲击送电指在变压器空载的情况下,在变压器次侧或二次侧(通常在一次侧)进行全电压合闸送电。合闸后再分闸,合闸应进行五次。第一次合闸后持续时间大于10min (最好不少于30 min),每次合闸冲击间隔至少5 min。

一般是新安装的变压器和大修后的变压器。

2、为什么要对变压器冲击送电?

变压器合闸时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。

变压器合闸使变压器的电压、电流、磁通都从一个稳态过渡到另一个稳态,过渡过程和合闸瞬间的电压相位角及铁心剩磁有直接关系,

4、变压器励磁涌流的特点是什么?  

5、三相变压器励磁涌流的特点是什么?

6、防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?

7、励磁涌流与故障电流的区别?

励磁涌流与故障电流的波形是不样的

8、变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行?

与变压器的应用场合相关
9、变压器冲击合闸为什么不能是1次,而要3到5次?
10、变压器冲击送电时保护如何投退?
带负荷测相位正确后,投入差动保护。

11、变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出?