消防各系统工作状态解析
wx_53973046
2023年05月05日 09:54:25
来自于防雷减灾
只看楼主

一、火灾自动报警系统工作状态判断 能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态) (灰色区域指示灯全说 + 主备电工作 + 手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常)

一、火灾自动报警系统工作状态判断


能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态) (灰色区域指示灯全说 + 主备电工作 + 手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常)


二、判断自动喷水灭火系统的工作状态判断


1 、判断消防供水设施工作状态      

1 )检查消防供水设施组件的齐全性和外观完整性

2 )读取气压罐压力数值

3 )检查就地水位显示装置,核校有效储水量

4 )检查进水管、出水管阀门启闭状态

5 )判断喷淋泵控制柜控制状态

①消防水池、②高位水箱 读取液位时,液位满足设计要求

③消防泵 -- 进出管路阀门再全开状态  

④增稳压设备 -- 气罐压力满足设计要求  

⑤消防水泵接合器 -- 外观正常  

⑥消防水泵电气控制柜 -- 自动状态  

2 、判断报警阀组工作状态


1 )检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性(指认 湿式报警阀、 延迟器、 水力警铃、 压力开关、 压力表

2 )识别各阀门并检查其状态,检查 泄水阀 (常闭)、 报警管路控制阀 (常开)、 警铃实验阀 (常闭)、 水源侧管路控制阀 (水源侧信号蝶阀   常开)


3 、判断末端试水装置工作状态


1 检查末端试水装置的齐全性和外观完整性( 压力表 (误差< 0.01 Mpa 、试水阀、试水接头等。

2 消防泵电气控制柜为自动状态, 开启末端试水装置;出水压力不应低于 0.05Mpa

3 )水流指示器、报警阀、压力开关等各组件应动作 (再主机上查看反馈信号,水力警铃响起。)

4 )开启末端 5 分钟内自动启动消防泵

5 先停消防泵(打“手动”。按“停止”键) ,关闭末端试水装置, 将消防泵电气控制柜打到“自动” ,系统恢复正常。

正常在 P3-P4 之间,降至 P3 启稳压泵,补至 P4 停稳压泵,灭火时降至 P2 点,启动消防泵,停稳压泵  


三、防烟排烟系统的工作状态判断


(一)说组件 1 、检查防烟系统组件的齐全性和完整性(识别 机械加压送风机 风道 送风口 电气控制柜 ); 2 、检查排烟系统组件的齐全性和完整性(识别 排烟出口 排烟风机 风道 排烟口 排烟防火阀 电气控制柜 挡烟垂壁 排烟窗 );


(二)查状态 3 、查看风机控制柜控制状态(判断是否处于 自动 状态); 4 、查看 排烟防火阀 (常开)当前启闭状态 (开 / 关、动作 / 复位)


(三)手动开 / 5 、手动关闭排烟防火阀 (拉拉环)、手动复位排烟防火阀(推手柄) 6 、对 排烟口 / (常闭)、 送风口 (常闭)进行手动开启、复位操作。

排烟口:①开:远程执行机构、②复位:先拨动“复位 1 ”,再用内六角扳手“复位 2

送风口:①开:拉拉环、②复位:先拨动复位按钮,再拉手环


四、消防设备末端配电装置工作状态判断 (又叫双电源控制柜)


1. 判断双电源自动转换开关当前控制状态(手 / 自动、主电 N/ 备电 R 工作)

2. 识别 电源指示灯 (亮:该路电源有电、灭:该路电源没电)、电源合闸灯 (亮:该路电源在工作,灭:该路电源没有工作),并说出其含义

3. 根据指示等判断当前消防设备末端配电装置“主电 - 备电”工作状态 (主电、备电都有电,主电工作;主电没电,备电有电,备电工作)


五、报警信息查看及报警部位确定


能通过集中火灾报警控制器和图形显示装置查看报警信息,确定报警部位

1. 通过 集中 火灾报警控制器查看报警信号查看报警信息   、查明报警位置

2. 通过图形显示装置查看报警信号查看报警信息 、查明报警位置(点击“火警”可查看)


六、切换火灾报警控制器手动、自动状态


1 、确认控制器当前控制方式;

2 、按要求切换控制器当前控制方式;

3 、能通过指示灯或液晶显示屏确认设置正确。


七、 现场消防设备工作状态判断


1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 (本机授权点 ** 个,回路 ** 个,只有 1 号回路有 ** 个设备)

2. 查看 某一 现场设备的 回路号 地址 号等

3. 查看 某一 现场设备的工作状态等


八、 总线 式消防联动控制器的手动操作


1 )设置控制器启动方式处于 “  手动允许  

2 )按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、 正压 送风阀、排烟阀等),启动 联动 设备;

3 )说明 手动消防启动盘 指示灯的含义(启动 反馈两个指示灯都亮说明启动成功;若启动命令发出 10 秒后,启动灯闪亮、反馈灯不亮,说明启动不成功; 启动灯不亮,反馈灯亮设备现场启动 )。

启动灯亮:启动信号发出,启动灯闪:等待反馈信号


九、消防联动控制器直接手动控制单元操作   (又叫多线控制盘)


1 切换直接手动控制单元为 手动 允许 状态, 用钥匙拧成允许状态 ON

2 )按下 应设备按 (两机两泵:排烟机、送风机、喷淋泵、消火栓泵),启动联动设备;

3 停止联动设备 : 再按一下该设备键

4 )说明 手动消防启动盘 指示灯的含义(启动 反馈两个指示灯都亮说明启动成功;若启动命令发出 10 秒后,启动灯闪亮、反馈灯不亮,说明启动不成功; 启动灯不亮,反馈灯亮设备现场启动 )。

启动灯亮:启动信号发出,启动灯闪:等待反馈信号

5 用钥匙转至 OFF


十、自动喷水灭火系统电气控制柜操作


能操作湿式系统消防泵组电气控制柜

(一)指示灯检查、 3 个切换是否灵敏 1 、识别自动喷水灭火系统电气控制柜所处状态(各指示灯亮 / 灭,是否正常); 2 、切换消防崩组电气控制柜“手动 - 自动”转换开关、“主泵 - 备泵”转换开关、“主电 - 备电”转换开关  (先打手动,转动“主电 - 备电”转换开关)

(二)主 / 备电自动切换 3 、将双电源转换开关设置为自动运行模式; 4 、切断主电源,观察备用电源投入运行情况(再合上主电,恢复“自动”)

(三)自动启泵 5 、切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式; 6 、打开末端试水装置,使报警阀组压力开关动作, 5min 主泵启动并运转平稳

(四)主 / 备泵故障切换 7 、模拟主泵故障 (切换主泵电源),目测备泵自动切换(恢复主泵电源,备电转主电运行,手动停泵,关闭末端试水装置)

(五)手动启停泵、恢复“自动” 8 、在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵; 9 、将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜 恢复自动启动状态。


十一、消防应急广播操作


1 、火灾报警控制器处于正常监视状态,消防应急广播组件齐全,广播功放电源开关关闭

1 )识别消防应急广播工作状态(指示灯、主 / 备电工作、音量调节正常)  

2 )使用 SD 卡录制 / 导入疏散指令音频文件( 插入卡槽) (芯片朝下,屏左上角显示“ SD ”,按“播放”、“通播”。关先按“通播”、再按“播放”)

3 )使用话筒录制疏散指示音频文件(按“疏散” -- “通播” -- 密码 2222-- “确认” -- 按住话筒说话,自动录音 -- 关“疏散” 菜单 -- 录音回访 -- 话筒录音 -- “播放”)

4 )使用消防应急广播播放疏散指令音频文件  

(按“疏散” -- “通播”;关闭先按“通播”,再按“疏散”  

分区:“疏散” -- 1 -- 有效,按“确认”;关闭按“疏散”)

5 )使用消防广播话筒播放紧急事项:

话筒喊话:“疏散” -- “通播” -- 按住话筒说话;关闭先按“通播”,再按“疏散”“”“”总线盘操作:先切手动,按“广播”,按住话筒说话。


十二、防烟排烟系统操作


操作防烟系统    

1 双自动 :将正压送风机电气控制装置设置为“ 自动 ”运行模式,将消防联动控制器设置为“ 自动允 许 ”状态

2 )通过 手动执行结构打开常闭式加压送风口 ,观察送风机启动情况消防控制室信号反馈情况

3 )将风机控制柜置于“手动”运行模式,手动停止风机

4 )对送风口及消防控制室进行 复位操作(先拨动复位键,再拉杆)

5 )主机检查信号,按复位键,风机电气控制柜切换回“自动”

操作排烟系统    

1 双自动:排烟风机控制柜 设置为“ 自动 ”运行模式,将消防联动控制器设置为“ 自动允许 ”状态

2 )按下自动排烟窗现场控制按钮, 开启自动排烟窗;按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮,开启挡烟垂壁

3 )通过排烟口远控执行结构打开常闭式排烟口手动拉执行机构(拉拉环)打开排烟阀

4 )观察 排烟风机启动情况 消防控制室信号反馈情况

5 )将风机控制柜置于“手动”运行模式,手动停止风机

6 排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀 (先拨复位按钮,再用内六角扳手)进行复位

7 主机检查信号,按复位键 ,将机械排烟系统控制柜切为“ 自动 ”运行模式。