首先要说明一点,如果电表标定电流太下,而实际用电量超出电表标定最大允许值,会造成计量不准确,误差变大。 我们常见的单相电度表规格主要有5(20)A,10(40)A,20(80)A等,其中括号外是额定标定电流,括号内是误差允许范围内最大允许计量电流,如果超出括号内的数值,那么这个电表计量将会不准确,甚至计量值与实际值存在较大的出入。
首先要说明一点,如果电表标定电流太下,而实际用电量超出电表标定最大允许值,会造成计量不准确,误差变大。
我们常见的单相电度表规格主要有5(20)A,10(40)A,20(80)A等,其中括号外是额定标定电流,括号内是误差允许范围内最大允许计量电流,如果超出括号内的数值,那么这个电表计量将会不准确,甚至计量值与实际值存在较大的出入。
例如,5(20)A,10(40)A的电表,他们最大允许负载电流分别为20A和40A。
具体到本题中,为什么标定5A,却可以开三个空调。这要从2个方面考虑:
1、本电表有可能安装有电流互感器,比如50/5,他的变比是10,所以当电流是5A时,实际电流值是5*10=50A。
2、题中只看到了5A,没有看到最大短时允许电流(括号内的数字),所以也不知道最大允许通过电流是多少。另外,如果括号内数字小于实际运行电流的话,那么这块电表可能计量就不准确了。计多电量也是有可能的!
之前的机械式电表
电表规格有1.5(6A),5(20A),10(40A),20(80A)。扩符内为最大电流,扩符外为额定电流。应该是5(20A)的电表,同时带三台空调,就算是最小功率的显然很吃力,20A可负载最大功率4400W。若电表最大能负荷40A,根据电压220V,计算出的最大负荷为40A×220V电压=8800W负载电流量。每台空调的功率大概是2000W,三台空调是完全可以承受的。