在日常生活中,卫生间的管根、墙体与地面交接处是渗水的常见部位,如管根及反坎和主体结构没有整体浇筑,有空隙,在卫生间等有水房间,就容易出现渗漏。 1 卫生间等有水房间的防水做法和加强处理
在日常生活中,卫生间的管根、墙体与地面交接处是渗水的常见部位,如管根及反坎和主体结构没有整体浇筑,有空隙,在卫生间等有水房间,就容易出现渗漏。
1 卫生间等有水房间的防水做法和加强处理
卫生间等有水房间的穿楼板管道根部在施工时,预留刚性套管或者塑料套管,套管比管道大1~2个标准,后期施工时,套管和楼板之间上翻防水涂料,实现无渗漏;套管和管道之间用沥青麻丝填严,密封胶封口,实现无渗漏。
墙体和楼板之间通过设置防水坎台,依据GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》中规定:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150?mm。建议和主体结构一次浇捣成型,减少施工缝,减少渗漏的可能性。
卫生间楼面做法:(1)现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹平;(2)1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏,最薄处20厚;(3)涂抹1.2?mmJS防水涂料(淋浴间上翻1?800?mm,其余部位500?mm);(4)地漏及管根周边300范围内附加2.0厚聚合物水泥防水涂料一道(上翻300?mm);(5)以上面层业主自理。
卫生间墙面做法:(1)基层墙体清理干净;(2)12厚1:2.5水泥砂浆找平;(3)涂抹JS防水涂料,厚度1.2?mm(淋浴间上翻1?800),其余部位500;(4)以上面层业主自理。
卫生间天棚做法:(1)现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净;(2)1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层;(3)以上面层业主自理。
凡有水房间(包括卫生间、厨房、阳台、外走廊、空调等设备平台、报警阀等设备间和设备管井等)应设地漏,阴角处粉成小圆弧,楼地面防水为1.5厚聚合物水泥基防水涂料JS-II型,门洞处防水层外延500?mm,向两侧延展的宽度不小于200?mm,防水层在墙面处翻高500?mm,在手盆处翻高1.2?m,在淋浴和浴缸处(向外延伸600)翻高1.8?m;排气道、管道、地漏周边350?mm范围内和阴阳角部位刷2厚聚合物水泥基防水涂料JS-II型附加防水加强层,高出完成面300;地面向地漏找1%的坡,地漏口要比相邻地面低5?mm。防水施工完成后应做闭水试验。
2 结束语
卫生间防水施工是住宅工程的重点,解决漏水隐患,应在施工过程中,从管根、墙地交界面、防水做法等局部加强管控,严格把好质量关、杜绝卫生间漏水问题,提高用户的住宅体验。
摘自《 建筑工人 》 2023 年3月, 王成达
◎凡本微信所发布的原创文章,内容版权均为建筑技术杂志社所有,任何媒体转载、摘用须注明原出处。