住宅充电桩的要求
wx_1681570271474
2023年04月15日 23:41:32
来自于变压器
只看楼主

在配电设计中,对住宅充电桩的配置数量,和电流有什么要求?

在配电设计中,对住宅充电桩的配置数量,和电流有什么要求?

银机电
2023年04月16日 18:17:23
2楼

1、住宅充电桩的配置数量,依据是:电力部门,规范,地方标准,规划批文,建设单位设计要求;

比如:有的地方要求不低于全部停车位的10%,而有的是30%,最近有的地方要求100%配设;

所以数量配置需要项目当地供电部门及自然规划部门索取具体文件要求,按要求而定;

2、电流要求

同样根据上面的要求取值用电功率,自然就知晓了用电电流了。


充电设施专用变压器容量计算如下:

S∑=Kt×Kx×Cn×(Kn×Pn+Km×Pm)/(η×cosΦ)

式中:S∑-变压器总安装容量(kVA);

Kt-充电桩同时使用系数,充电桩数量(慢充+快充),5-50个,取0.85-0.90;50个以上,取0.6-0.7;

Kx-充电桩需要系数,充电桩数量(慢充+快充),5-10个,取0.75-0.85;10-50个,取0.55-0.65;50个以上,取0.4-0.45;

Cn-小区规划停车位数量。

Pn-交流充电桩(慢充)安装功率,取7kW;

Pm-直流充电桩(快充)安装功率,取30kW;

Kn-慢充停车位配置数量比例系数(即,实际慢充停车位数量/小区规划停车位数量),近期系数取0.18/1.1=0.164,远期系数取0.45/1.1=0.409,其比例系数基于慢快充比例10:1;

Km-快充停车位配置数量比例系数(即,实际快充停车位数量/小区规划停车位数量,近期系数取0.018/1.1=0.0164,远期系数取0.045/1.1=0.0409,其比例系数基于慢快充比例10:1;

η-变压器负载率,取0.65-0.75;

cosΦ-补偿后功率因数,取0.95;

近期专用变压器容量为:

S∑=0.6×0.4×1496×(0.164×7+0.0164×30)/(0.75×0.95)=826.4kVA

远期专用变压器容量为:可选择2台500kVA变压器。

S∑=0.6×0.4×1496×(0.409×7+0.0409×30)/(0.75×0.95)=2061.0kVA

远期专用变压器容量为:可选择2台630kVA+2台500kVA变压器。

回复

相关推荐

APP内打开