冬雨季路基施工
你有没有见过他
2023年04月11日 09:20:12
来自于道路工程
只看楼主

                   


   

   

   

   

   

雨季路基施工

1    一般规定

1.1   冬、雨季施工 应根据季节特点 当地气候条件 结合地形 地貌 工位置 制定合理的施工方案

1.2   雨季施工期间   应保持与气象部门的联系   建立长效的联动机制 根据天气 气温 风力的变化 及时调整施工方案

1.3   河道施工时 应保持与水行政部门的联系 密切注意水流大小的变化 预防不安全事故的发生

1.4 雨季施工应加强安全管理 安全教育   制定专职的安全员制度   定防汛 防火 防台风 温度急剧变化等各种应急预案   做好防洪抢险的准备工

1.5   在山岭重丘区地区或深路堑施工   根据地形 地质状况   做好防 排水 工作 尽可能减少水毁 自然灾害所产生的损失

1.6   应重视雨季施工的排水工作   根据施工组织设计和工作计划   在施工作 业面及其相关区域 须设置完善的排水系统 并做好抢险准备工作

1.7 冬季施工应做好充分的防冻措施   对路基填筑 混凝土浇注 构件预制 等的施工应按要求做好预防工作 不应降低质量标准

1.8   冬雨季过后必须对全线的导线点 水准点进行闭合复测

1.9   经过验收合格未上土的路段   雨后要重新整平 压实   检验合格后   能进行下一步工序

2、   雨季施工

2.1   路基基底处理

1 在雨季前应将基底处理好,孔洞、坑洼处填平夯实,整平基底,并设纵 横排水坡

2)   低洼地段,应在雨季前将原地面处理好,并 将填筑作业面填筑到可能的 最高积水位   0.5m 以上

3)   结构物基坑在雨季开挖后未 能及时施工时 应采取防浸泡措施 雨后应 对基坑地基承载力重新进行检测 路肩式挡墙施工应适当增加排水口   使雨水能 迅速排出路基 确保雨过天晴后能迅速投入生产

4   在地势较为平坦的路段施工时,应在路基外侧设置 20cm 高的土埂作为临 时排水设施 将地表水引出路基之外 并防止雨水侵泡路基

2 .2   填方路堤施工

1 填料应选用碎(卵 石土 砂砾 石方碎渣和砂类土等透水性材料

2 原地面施工时   应增加排水设施   雨后应组织人员及时排除路基表面积 在上料前应组织复压复检

3 分层填筑时 每层的表面应确保   2%~4%的排水横坡 应增加临时排水 设施   将水流截 排至路基外 雨季施工各道工序应连续进行   当天填筑的 土层应当天 (或雨前 完成压实 保持施工场地不积水

4)在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,   将水流引至附近桥涵处 或预留的桥涵缺口处   保持场地不积水 如原地面松软   应采取换填等措施进行 处理 在斜坡地带修筑路堤 应再开挖截水沟 以免冲刷路堤

5 取土场的土方开挖过程中,雨后复工前应进行检查,   如边坡上部有裂缝 或坡面有开裂 应慎重处理后方可继续施工

6 沿溪流或河道施工 要采取洪水措施 除加强与当地水文站的联系外 还应将不需要的机械 材料等及时移出施工现场

7 每天了解当地天气变化情况,   准备好防渗土工布或彩条布、   混凝土预制 遇到阴雨天气及时碾压封住路基顶面 待天晴后再进行施工

2.3   挖方路基施工

1)   挖方边坡不宜一次挖到设计坡面,   应预留一定厚度的覆盖层,   待雨季过 后再修整到设计坡面

2   雨季开挖路堑,当挖至路床顶面以上 30cm~50cm  时应停止开挖,   应在 两侧挖好临时排水沟   确保排水通畅 待雨季过后再施工

3   雨季开挖岩石路堑,炮眼宜水平设置。

3、   冬季施工

3.1   在反复冻融地区 昼夜平均温度在 -3℃以下 且连续   10d 以上 或昼夜 平均温度虽在 -3℃以上 但冻土没有完全融化时 均应按冬季施工办理

3.2   土质路堤不宜进行冬季施工 土质路堤在路床以下 1m 范围内和半填半 挖地段 挖填交界处不得在冬季施工

3 .3   路基基底处理

1 冻结前应完成表层清理 挖好台阶 并应采取保温措施防止冻结

2 填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清理干净

3)对需要换填土地段或坑洼处,   需补土的基底应选用适宜的填料回填,并 及时进行整平压实

4 基底处理后应立即采取保温措施防止冻结

3.4   填方路基施工

1   路基冬季施工时 路堤填料应选用不易冻结的砂类土 碎石、卵石土、 石渣等透水性好的材料 不得用含水量过大的粘性土

2   填筑路基 应按横断 面全宽平填 每层松铺厚度应比正常施工减少 20%~30% 且厚度不得超过   30cm

3)   中途停止填筑时,   应整平填层和边坡并进行覆盖防冻(覆盖宜采用松土 或草垫 ), 恢复施工前应将表层冰雪清除 并充分压实

4   当填筑标高距路床底面 1m 时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防 冻保湿层 待冬季过后整理复压 再分层填至设计标高

5   冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到设计要求。

3.5   挖方路基施工

1   挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留 30cm 厚台阶,待到正常施工季 节再削去预留台阶 整理达到设计边坡

2 路基挖至路床顶面以上 1m 时   完成临时排水沟后   应停止开挖   待冬季 过后再施工

4   环境保护

4.1   雨季施工时,应及时 掌握气象预报资料 以便按降雨时间和特点实施 雨前填铺的松土压实等防护措施 减少水土流失

4.2   雨季粉煤灰路堤施工中   应有良好的防雨水冲刷的措施   以防粉煤灰污 染附近的水源和农田

4.3   监理单位要根据工程 情况 对施工单位的环保措施的执行效果进行检



免费打赏