住宅总进线设置漏电保护装置的探讨
shihongyu9999
2005年02月23日 10:18:02
只看楼主

现行的《住宅设计规范》中6.5.2的第七款规定“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”,在其条文说明中解释为“接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾。”虽然原理上合理的,但在实施中还有一些问题存在。如果按高层(25层)、每层6户、三个三室二厅、三个二层二厅,经计算其总进线的累计正常泄漏电流值约为600 mA。以上数值是在比较正常使用中的估算值。而在《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5 A。”而在《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第14.3.10条的第七款中规定:“防止电气火灾为300 mA。”这两个规范之间存在不同,如果按上面的估算数值,高层住宅在任何一个规范中,由一路电源给住宅部分供电,在总进线处设置漏电保护器都是不可行的。

各位大侠有何高见敬请指教!

1109124314234.jpg

免费打赏
leexinglong
2005年03月17日 11:23:45
12楼
即将实行的新规范已经回避了这个问题。
回复
i916877
2005年03月17日 12:23:32
13楼
因为是电气减灾方面的问题,而且住宅低压进线由供电局来做。设计人员只在设计说明中加以说明即可!电源进线处漏电为300mA~500mA均可!
回复
lfzs1230
2005年03月18日 10:37:42
14楼

现在国家有规定,没有有关部门许可,不得在网上贴rmb的图片,呵呵,小心了
回复
ppyqql
2005年03月18日 21:55:03
15楼
"每幢住宅的总电源进线断路器"指的是什么断路器?住宅配电房总路断路器?住宅配电房馈线断路器?楼层总断路器?
回复
shihongyu9999
2005年03月23日 15:01:03
16楼
现在国家有规定,没有有关部门许可,不得在网上贴rmb的图片,呵呵,小心了
是真的吗!
谢谢提醒!
回复