如题,图中该用弯头连接还是侧连接?图中横管是主风管
如题,图中该用弯头连接还是侧连接?图中横管是主风管
2楼
用第一个方案比较好。。。。。。。
回复
3楼
从制作成本上来说哪种更省钱呢?
P.S.每个房间都要独立控制风量,所以每个房间进风管都装有风阀
回复
4楼
谢谢解答。不过我所看到的图纸中大部分都是第二种,不知道实际情况是不是这样。
回复
5楼
第二种做法看不懂,也许是为了左侧再接风管?
回复
6楼
不是,这里的支管是最后一段了.我想可能长度不能刚好满足最后一段主管长度吧.(主管一般是3m?)
回复
7楼
一般来说是由设计图纸时追求设计速度造成的。如果是由主风管接出支风管,且主风管与支风管高度不同,当然可侧接。应当在最后一根风管变径,统一风管高度,做弯头,即第一个方案为佳。
回复
8楼
说说风阀吧,有没有必要在每个房间的新风引入管上装风阀呢?因为在某时刻不是每个房间都需要新风的,从成本上考虑该怎么做呢?(PS.风阀大概多少钱一个?比如630*400的?)
回复
9楼
风阀不只是开关作用,为的是调节新风系统风量平衡,如果其中一半完全关闭,其他房间风速风量就得加倍
所以我觉得风阀要装,而且不必考虑新风浪费,你不可能为此减小新风负荷甚至换小风机吧?
回复
10楼
新风机组一般用定速风机吗?不是的话可以通过风机的联动控制来调节整个系统的新风量,这在控制上应该不难实现吧?这样其它房间调节就不影响风速了(房间新风应该是定风量,只要开关就行了吧?)
回复
11楼
房间新风怎样关?还不是要阀?
而且要频繁开关控制(哪怕是一天一次开闭),对系统稳定性来讲也是不可行的,再说各房间风量怎样控制?怎样定风量?
回复