消防配电电线电缆知识要点
不上你的当
2023年03月16日 09:49:34
只看楼主

我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。为了使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性,国家的各类规范对于消防配电中的电线电缆的材质及敷设提出了具体明确的要求。

我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。为了使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性,国家的各类规范对于消防配电中的电线电缆的材质及敷设提出了具体明确的要求。

一、消防配电线路的电线电缆涉及哪些

现代建筑中应用消防设备的用电分为两大类:

1、交流强电部分

主要涉及消防水泵、稳压泵、消防电梯、各类防排烟消防风机、防火卷帘、电动挡烟垂壁、B类应急照明及疏散指示系统(本文根据现场实际默认B类系统都是采用交流220V)、A类应急照明及疏散指示系统由配电室至现场控制柜的配电线路。

  1. 直流弱电部分

主要涉及A类应急照明和疏散指示系统由就地控制柜出线到现场应急照明和疏散指示标志的配电线路。现场消防设备和消防主机间用于传递信息和控制信号的配电线路,如火灾自动报警、消防联动控制如水泵启动、防排烟风机启动、消防电梯迫降、自动灭火设备动作、电动防火门、电动排烟窗、防火卷帘、电动挡烟垂壁、防排烟系统电动风阀等设备动作的控制线路,上述各类消防设备动作信号反馈到消防主机的反馈信号线路以及消防电话、消防应急广播路的信号线路。

图片


  1. 二、常用电线电缆代号含义说明

1、类别与用途代号
A-安装线、B-绝缘线、C-船用电缆、K-控制电缆、N-农用电缆、R-软线、U-矿用电缆、Y-移动电缆、JK-绝缘架空电缆、M-煤矿用、ZR-阻燃型、NH-耐火型、ZA-A级阻燃、ZB-B级阻燃、ZC-C级阻燃(如未标识表示是C级阻燃)、WD-低烟无卤型。
2、导体材料
L-铝、T-铜(如未标识表示是铜材)。
3、绝缘种类
V-聚氯乙烯、X-橡胶、Y-聚乙烯、YJ-交联聚乙烯、Z-油浸纸。
4、内护层
V-聚氯乙烯护套、Y-聚乙烯护套、L-铝护套、T-铜护套、Q-铅护套、H-橡胶护套、F-氯丁橡胶护套。
5、特征
D-不滴流、F-分相、CY-充油、P-贫油干绝缘、P-屏蔽、Z-直流、B-扁平型、R-柔软、C-重型、Q-轻型、G-高压、H-电焊机用、S-双绞型。
6、铠装层
0-无、2-双钢带、3-细钢丝、4-粗钢丝。
7、外被层
0-无、1-纤维外被、2-聚氯乙烯护套、3-聚乙烯护套。
8、防火特性
阻燃电缆在代号前加ZR、耐火电缆在代号前加NH、防火电缆在代号前加DH。
举例:

YJLV22--铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

ZRBV--阻燃型聚氯乙烯绝缘电线(T省略表示是铜芯电线)
ZBN-YJV--交联聚乙稀绝缘、聚氯乙稀护套B级阻燃耐火电线
WDZB-YJY-4*95+1*50--交联聚乙烯绝缘低烟无卤B级阻燃聚烯烃护套阻燃电缆,4*95+1*50表示A、B、C三相线及零线四根线的95平方毫米电线加一根50平方毫米的地线。
三、消防供配电线路涉及的阻燃、耐火、矿物绝缘电缆
1、阻燃电缆:
阻燃电缆分为含卤素电缆和不含卤素电缆两种,含卤阻燃电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤阻燃电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焰。阻燃电缆的基本结构是:1)绝缘层采用阻燃材料;2)护套及外护层采用阻燃材料;3)包带和填充采用阻燃材料。在消防中一般用于消防的报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路。

图片

图片 图片

  1. 耐火电缆:

耐火电缆一般是在导体与绝缘层之间再加一个耐火层(下图中的耐火隔离层),耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时工作正常。在消防线路中一般用于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路(主机联动各消防设备如消防水泵、消防风机、消防电梯、防火卷帘、挡烟垂壁、排烟阀、加压送风口等线路)。

图片

图片 图片

  1. 矿物绝缘电缆:

矿物绝缘电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或 助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃,因此该种电缆可以在接近铜的熔 点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。在消防中一般用于消防设备如消防水泵、稳压泵、消防电梯、各类防排烟消防风机、应急照明及疏散指示系统现场控制柜供电的动力电缆。

图片

图片

四、规范中消防供配电线路对防火电线电缆材质及敷设的要求
1)《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:(强电)
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
2)《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》11.2火灾自动报警系统配线敷设应满足以下要求。(弱电)
1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1 级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。(可不做防火保护措施)
2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
4 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。
5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
3)《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》的配电线路应满足以下要求:
3.5.1 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。
3.5.4 集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
3.5.5 非集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:
1 灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆。
2 灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆。
4)《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 》对应消防配电线路有以下要求
13.8.1 火灾自动报警系统的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路,应采用铜芯电线或电缆。
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:
1 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《 电缆及光缆燃烧性能分级 》GB 31247的规定。
5 为多台防火卷帘、疏散照明配电箱等消防负荷采用树干式供电时,宜选择预分支耐火电缆和分支矿物绝缘电缆。
6 超高层建筑避难层(间)与消控中心的通信线路、消防广播线路、监控摄像的视频和音频线路应采用耐火电线或耐火电缆。
8 消防负荷的应急电源采用10KV柴油发电机组时,其输出的配电线路应采用耐压不低于10KV 的耐火电缆和矿物绝缘电缆。
13.8.5 线路敷设应符合下列规定:
1 除有特殊规定外,相同电压等级的双电源回路可在同一专用电缆桥架内敷设,当采用槽盒布线时,应采用金属隔板分隔;
3 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根导管内;
5 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护;
6 消防应急广播线路、消防专用电话、报警总线、联动控制总线及其子系统的总线等线路敷设应符合本标准第26章表 26.1.7的规定
图片

  1. 五、根据规范要求现场验收检测中的几个注意点

1、所有消防电线电缆都必须采用铜芯导线,不允许用铝芯导线(除了氨压缩机房内的电缆需采用铝芯电缆)。
2、消防配电线路中下列线路可采用阻燃电线电缆:(若设计采用更高标准应按设计图纸来)
1)报警总线、广播线路、消防电话线路。(对于超高层的避难层的广播和消防电话线路要用耐火电缆)。
2)集中控制型应急照明用于地上的灯具的线路、非集中控制型应急照明灯具自带蓄电池的线路。
除了以上情况其余都必须采用耐火电线电缆或更加防火的矿物绝缘电线电缆。
3、消防供配电线路明敷(含吊顶内)需要穿金属管(如SC管、JDG管)、金属软管(金属软管长度动力系统中不宜大于0.8m、照明系统中不宜大于1.2m火灾自动报警系统不应大于2m)或走封闭电缆槽或电缆桥架保护,所穿金属管道还需要刷防火涂料,电缆槽或桥架需是防火线槽(根据规范对于消防配电强电线路穿金属管及走封闭金属槽盒时需做防火处理,弱电线路不需要,但实际验收中验收人员还是会要求弱电线路也做防火处理),矿物绝缘电缆可以直接明敷。
4、消防弱电电线电缆只允许和消防强电电线电缆共桥架,且必须用隔板分隔。
5、消防强电电缆不宜和非消防电线电缆共用电井,共用电井时必须采用矿物绝缘电缆,且不允许共用桥架。
6、消防设备双电源共桥架时应采用隔板分隔。
7、消防应急广播线路应独立穿管或独立的槽盒。
8、消防验收时应注意电线电缆的规格型号与设计图纸是否一致。

六、现场照片
图片
图片
图片 图片 图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

电线电缆及附件知识问答

https://ziliao.co188.com/p58006.html


知识点:消防配电电线电缆知识要点