知识点:水锤吸纳器 消防水锤吸纳器选用 一、水锤吸纳器 通过密封缓冲气压腔对水锤实现缓冲,能使给水管道和设施免遭水锤破坏或消除由水锤引起的噪声和振动的水力防护装置。 按照结构型式可以分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤吸纳器。活塞式水锤吸纳器安全性好,寿命长;胶胆式水锤吸纳器消除水锤效果好,但抗冲击性及寿命略差。活塞式水锤吸纳器均为充气式,胶胆式水锤吸纳器分为充气式和不充气式。DN50及以下口径为螺纹连接,
知识点:水锤吸纳器
消防水锤吸纳器选用
一、水锤吸纳器
通过密封缓冲气压腔对水锤实现缓冲,能使给水管道和设施免遭水锤破坏或消除由水锤引起的噪声和振动的水力防护装置。
按照结构型式可以分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤吸纳器。活塞式水锤吸纳器安全性好,寿命长;胶胆式水锤吸纳器消除水锤效果好,但抗冲击性及寿命略差。活塞式水锤吸纳器均为充气式,胶胆式水锤吸纳器分为充气式和不充气式。DN50及以下口径为螺纹连接,DN50以上为法兰连接。水锤吸纳器的技术参数和分类见下表。
水锤吸纳器的技术参数
结构型式 |
公称尺寸 DN |
公称压力 (MPa) |
充气状态 |
连接方式 |
介质温度(℃) |
胶胆式水锤吸纳器 |
15~ 50 |
0.4 |
不充气 |
螺纹连接 |
0~100 |
胶胆式水锤吸纳器 |
15~ 50 |
1. 6 |
充气 |
螺纹连接 |
|
胶胆式水锤吸纳器 |
50~ 300 |
1. 6 |
充气 |
法兰连接 |
|
活塞式水锤吸纳器 |
15~ 50 |
5. 0 |
充气 |
螺纹连接 |
|
活塞式水锤吸纳器 |
50~ 400 |
5. 0 |
充气 |
法兰连接 |
◆活塞式水锤吸纳器
活塞式水锤吸纳器的内部有密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤吸纳器时,水击作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动,活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则的水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击震荡,保护了管路不受破坏。
胶胆式水锤吸纳器内部有一环形密闭的容气腔,中间由内胆和多孔管把容气腔和通水腔隔开,当压力冲击波传入水锤吸纳器时,水击作用于内胆上,内胆受压变形向里鼓起来内胆的变形量与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,利用容气腔中空气的胀缩使突发的冲击波得到缓冲,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡,保护管路不受破坏。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规定如下:
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤 压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。
三、消防给水系统水锤吸纳器设置指引
1. 消防水泵出水管管径通常不小于DN100,因此水锤吸纳器应为法兰连接充气活塞式或法兰连接充气胶胆式,优选充气活塞式。
2. 水锤吸纳器的公称尺寸应与连接管道的公称尺寸相等;
3. 水锤吸纳器的公称压力等级不应小于连接管道给水系统的工作压力;
4. 活塞式水锤吸纳器宜设置在靠近水泵出水口的拐点处下,并水平安装。
5. 充气胶胆式水锤吸纳器宜设置在水泵出水口止回阀或泵控阀后;充气胶胆式水锤吸纳器宜水平安装,也可立式安装。