桩已经压到设计标高,压力值没有达到要求,正常都是怎么处理?
管桩施工,一般是双控。一是桩长控制,一是压桩力控制。当桩长达到设计要求,而压桩力达不到设计要求时,应通知设计单位进行处理。如果达到设计压桩力,但是设计标高未到,也应通知设计单位,是否截桩处理。
正规做法,找设计出方案。非常规做法,压力差一点的话,放一天,土侧压力上来,基本就够了,差很多的话,找设计补桩吧。
好,我们非常喜欢,谢谢楼主的分享。好东西!!!