仓库为丙类 2 项,单层,最大净高不超过 12m,最大储物高度不得超过 10.5m,可储存Ⅰ级、Ⅱ级、沥青制品及箱装不发泡塑料,喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板(通透率不低于 50%)。采用 ESFR 喷头,喷头流量系数 K =202,起点压力为 0.50Mpa。此部分自动喷淋的设计用水量 92L/s。灭火持续时间是1h。 这个时间和用水量是怎么得出来的。 为什么不是1.5个小时?

