“设计和施工是不能分开的。施工是将设计的图纸变为现实,为人所用,如果脱离开施工,那么再好的设计也是摆设,只能是一件艺术品。设计和施工是建筑工程中两个不可或缺的环节,设计是一个工程的灵魂,施工则是工程的血肉。”1建筑师的思考1.建筑施工图是什么?2.内容体系综述:第一部分:防火设计;第二部分:地下工程;第三部分:门窗和幕墙; 第四部分:屋面工程;第五部分:墙体工程。3.做一个有社会责任感的建筑师!
“设计和施工是不能分开的。施工是将设计的图纸变为现实,为人所用,如果脱离开施工,那么再好的设计也是摆设,只能是一件艺术品。设计和施工是建筑工程中两个不可或缺的环节,设计是一个工程的灵魂,施工则是工程的血肉。”
1
建筑师的思考
1.建筑施工图是什么?
2.内容体系综述:
第一部分:防火设计;第二部分:地下工程;第三部分:门窗和幕墙; 第四部分:屋面工程;第五部分:墙体工程。
3.做一个有社会责任感的建筑师!
2
内容简介
0110
本节主题:民用建筑施工图设计疑难解析之——综述
施工图是什么?
施工图设计是将方案设计师的设计意图转化为在符合国家现行法规规范、并能够在现有科技环境情况下让人们更加舒适的、实际可建造的一种过程。
超高层综合体
这个过程可以分为三个阶段:
1、对方案的二次设计过程----深入理解方案设计师设计意图
2、方案的人性化过程----用科技手段达到舒适性目的
3、方案的落地性过程----指导施工
大剧院
由此可以看出,施工图设计是将方案设计到实际施工的一个连接过程,因此需要更加牢固的基础知识。
0210
本节主题:消防车道设置的常见问题
1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:
……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……
2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?
①应设置环形消防车道
②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?
①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。
②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。
4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置消防车道?
可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
0310
本节主题:消防车道设置的规范要求
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.8条: 消防车道应符合下列要求:
◆车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
◆转弯半径应满足消防车转弯的要求;
◆消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
◆消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
◆消防车道的坡度不宜大于8%。
消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场:
回车场的面积不应小于12m×12m;
对于高层建筑,不宜小于15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
0410
本节主题:消防救援场地疑难解析
1.建筑高度H=72米的办公建筑如何布置消防救援场地?
①沿一个长边;
②周边长度的1/4且不小于一个长边长度。
注:连续布置该范围内的裙房进深不应大于4m。
2.消防救援入口如何设置?
①净高、净宽均不应小于1.0m;
②窗台高不宜大于1.2m;
③间距不宜大于20m;
④每个防火分区不应少于2个;
⑤设置位置应与消防车登高操作场地相对应;
⑥窗口的玻璃应易于破碎;
⑦应设置可在室外易于识别的明显标志。
0510
本节主题:建筑的分类和耐火等级
1.公寓、宿舍建筑如何划分防火建筑类别?
H>50m时为一类高层公共建筑,
50m≥H>24m为二类高层公共建筑,
H≤24m时为单、多层公共建筑。
相关规范条文:
2.《建筑设计防火规范》建筑高度计算法?
①建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
②建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
③同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
④对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。
0610
本节主题:防火间距
某住宅小区总平面图
某超高层金融中心
相邻建筑防火间距
建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
Q&A
1.高层住宅和单、多层住宅之间的防火间距?
答:不小于9m。
2.小学和高层住宅之间的间距?
答:和高层住宅不小于9m,和幼儿园之间不小于6m。
3.相邻两栋建筑之间最小的防火间距是多少?
答:和高层住宅之间不小于9m,和多层住宅之间不小于6m。
4.对于U型,回字形,L型建筑的如何确定两翼之间的间距?
答:条文解释中提到:对于回字形、U型、L型建筑等,两个不同防火分区的相对外墙之间也要有一定的间距,一般不小于6m,以防止火灾蔓延到不同分区内。
0710
本节主题:防火分区——平面的分隔和连通
1.划分防火分区的一些基本原则?
答:合理划分防火分区的基本原则:
①符合规范允许的最大建筑面积限值
②尽可能与建筑内部不同功能布局的分区取得一致;
③考虑安全出口与消防设施和管网线路的合理配置;
2.对于防火分区之间的的分隔和连通的要求?
答:分隔----防火墙;连通----洞口(防火门、防火卷帘、穿越防火墙的管道洞口)。
①防火墙的要求
◆耐火极限:大于3.00h
◆防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
◆防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
②各类洞口的要求
1.防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
2.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
3.防火墙内不应设置排气道。
3.防火分区能否跨越变形缝?
答:可以。
变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
0810
本节主题:防火分区——上下层连通口
1.自动扶梯如何划分防火分区?
答:当有自动扶梯时,防火分区面积应该为上下层叠加计算,当超过防火分区面积要求时,需要划分防火分区。
2.对于上下层连通的井道是否影响防火分区的划分?
答:《建筑设计防火规范》GB50016第6.2.9条:建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:
1. 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。
……
5. 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。
3.上下层的外墙窗口有何要求?
答:《建筑设计防火规范》GB50016第6.2.5条:
除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;
当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小0.8m。
……
0910
本节主题:住宅建筑的安全疏散
1.户内最远点距离至户门的距离要求?
注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。
平层式住宅,户内最远点至直通疏散走道的户门最大距离应为L=L1 L2。
。
跃层式住宅,户内最远点至直通疏散走道的户门最大距离L=L1 L2 1.5L3 L4。
2.户门至最近安全出口的要求?
1 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m。
3 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。
4 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。
3.首层楼梯直通室外的要求?
1、应在首层直通室外
2、首层采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室
3、层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
1010
本节主题:办公建筑的安全疏散
1.房间门至最近安全出口的要求?
2.同一防火分区内两个安全出口之间的距离?
每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
3.首层楼梯直通室外的要求?
1、在首层直通室外
2、首层采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室
3、层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
4.允许只设置一个门的房间有哪些?