变压器校相问题
jxdtyut
jxdtyut Lv.2
2008年04月08日 22:54:30
来自于变压器
只看楼主

两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果: AA=230V AB=230V AC=460V BA=230V BB=460V BC=230V CA=460V CB=230V CC=230V 请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!

两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果:
AA=230V AB=230V AC=460V
BA=230V BB=460V BC=230V
CA=460V CB=230V CC=230V
请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2008年04月09日 00:42:56
2楼
分析较方便:
把二台变压器低压核相数据分析,230与460是倍数关系,相差60度时幅值相等,相差180度时幅值2倍,再查一下相序,则找到结线组别。
设前一台为正确的相序,则:AC=460,前一台A相与后一台C相差180度;两B相也是180度,前一台C相与后一台A相也差180度;画一下向量,就看出,后一台反相序,如果A与C对调(换相序),就变成AA=460,BB=460,CC=460。
以下不说,大家就清楚了。
回复
zsp1976
2008年04月09日 20:05:35
3楼
联结组别不同.
回复