两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果: AA=230V AB=230V AC=460V BA=230V BB=460V BC=230V CA=460V CB=230V CC=230V 请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!
AA=230V AB=230V AC=460V
BA=230V BB=460V BC=230V
CA=460V CB=230V CC=230V
请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!
两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果: AA=230V AB=230V AC=460V BA=230V BB=460V BC=230V CA=460V CB=230V CC=230V 请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!