扶壁式挡水墙式水池:池高为H=5.3m,超高为0.5m;全部埋入地下,无地下水。池顶覆土厚度300mm。扶壁间距为3.5m。1.设计数据a.修正后地基允许承载力: 150kN/m?土壤天然容重: 18kN/m3内摩擦角:
扶壁式挡水墙式水池:池高为H=5.3m,超高为0.5m;全部埋入地下,无地下水。池顶覆土厚度300mm。扶壁间距为3.5m。 1.设计数据 a.修正后地基允许承载力: 150kN/m? 土壤天然容重: 18kN/m3 内摩擦角: 30° b.混凝土标号C30。 钢筋混凝土容重: 25kN/m? 抹面容重: 20kN/m? c.荷载计算 覆土重 18×0.3=5.4kN/m? 顶盖自重(折算) 25×0.1=2.5kN/m? 抹面 20×0.02=0.4kN/m? 壁板重(单位宽) 25×1.0×5.3×0.2=26.5kNm 扶壁重 25×0.6×0.25×5.3=1.9.88kN 底板自重 25×0.3=7.5kN/m? 底板上水重 10×4.8=48kN//m? 底板上土重 18×0.6×5.8=62.64kN/m 水侧压力 q=10×4.8=48kN/m? 土压力(上) q1=(2+0.8×18)×tg2(45°-30°/2)=5.46kN/m 土压力(下) q2=5×18×tg2(45°-30°/2)+5.46=35.43kN/m 池顶活荷载 2kN/m2 |
1.地基承载力验算 (1)当池内有水池外无土时:
取扶壁的一个间距计算。计算扶壁底端弯矩时,近似取全部水侧压力。 顶盖自重+抹面+壁板重 N1=((2.5+0.4)*3.25/2+26.5)*3.25=101.44kN e1=2.1/2-0.6-0.2/2=0.35m 扶壁重 N2=19.88kN e2=2.1/2-0.6/2=0.75m 池内水重 N3=48×3.25×1.3=202.80kN e3=2.1/2-1.3/2=0.4m N=N1+N2+N3=324.12kN 底板自重 G=7.5×2.1×3.25=51.19kN MB=1/15qH?=1/15×48×3.25×5?=260kN m e =M/(N+G)=(260+101.44*0.35+19.88*0.75-202.8*0.40)/(324.12+51.19) =0.61>B/6=2.1/6=0.35m K=1.05-0.61=0.44m Pmax=2(N+G)/(3lK) =2*(324.12+51.19)/(3*3.25*0.44)=174.97kN/m2<1.2R=180kN/m? (2)当池内无水池外有土时 覆土重+活荷载+顶盖自重+抹面+壁板重 N1=((2+5.4+2.5+0.4)*3.25/2+26.5)*3.25=140.52kN e1=2.1/2-0.6-0.2/2=0.35m 扶壁重 N2=19.88kN e2=2.1/2-0.6/2=0.75m 覆土重 N3=62.64×3=187.92kN e3=2.1/2-0.6/2=0.75m
N=N1+N2+N3=348.32kN 底板自重 G=7.5×2.1×3.25=51.19kN MB=(7q1+8q2)/120*H?=(7*5.46+8*35.43)/120*3.25*5^2=217.79kN m P=(N+G)/(LB)±(MB-N1e1-(N2+N3)e2)/(LB^2/6) =(348.32+51.19)/(3.25*2.1)±(217.79-140.52*0.35-(19.88+187.92)*0.75)/(3.25*2.1^2/6) =58.54±11.58=70.12(46.96)kN/m? |
《给水排水工程结构设计手册》 |
知识点:水池墙下条基结构设计