排放口噪音整改工程案例
自称为神的男人
2023年03月03日 10:22:05
来自于大气治理
只看楼主

概况:环保设备噪音过大,影响周边居民区。   现场:风机7C11kw,风速估计40m/s,排放口直径300mm。风管高度3米。     分析:噪音过大的原因是风管出口风速过大。查阅风机参数,风量为10602-21204m3/h,全压为1500-984Pa。   整改内容 (1) 风机后的排放口改为φ500,降低排放口风速、减轻管道震动。


概况:环保设备噪音过大,影响周边居民区

 

现场:风机7C11kw,风速估计40m/s,排放口直径300mm。风管高度3米。

 

 

分析:噪音过大的原因是风管出口风速过大。查阅风机参数,风量为10602-21204m3/h,全压为1500-984Pa。

 

整改内容

(1) 风机后的排放口改为φ500,降低排放口风速、减轻管道震动。

(2) 排放口的方向不对居民区,减少噪音传播到居民区的强度。

(3) 因整改后检测口高度为5米,增加检测楼梯和检测平台。(监测孔位置开在风管:下6倍管径,上3倍管径,)如图所示。

(4) 检测平台距离检测口1.2米。

(5) 如整改后仍未能达到要求,加装挡音板或者做隔音房。



1677809812957.png87a48aaacfbc571e68d3b456442ae72.jpg

免费打赏
yj蓝天
2023年03月04日 08:55:43
2楼

这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享

回复