概况:环保设备噪音过大,影响周边居民区。 现场:风机7C11kw,风速估计40m/s,排放口直径300mm。风管高度3米。 分析:噪音过大的原因是风管出口风速过大。查阅风机参数,风量为10602-21204m3/h,全压为1500-984Pa。 整改内容 (1) 风机后的排放口改为φ500,降低排放口风速、减轻管道震动。
概况:环保设备噪音过大,影响周边居民区。
现场:风机7C11kw,风速估计40m/s,排放口直径300mm。风管高度3米。
分析:噪音过大的原因是风管出口风速过大。查阅风机参数,风量为10602-21204m3/h,全压为1500-984Pa。
整改内容
(1) 风机后的排放口改为φ500,降低排放口风速、减轻管道震动。
(2) 排放口的方向不对居民区,减少噪音传播到居民区的强度。
(3) 因整改后检测口高度为5米,增加检测楼梯和检测平台。(监测孔位置开在风管:下6倍管径,上3倍管径,)如图所示。
(4) 检测平台距离检测口1.2米。
(5) 如整改后仍未能达到要求,加装挡音板或者做隔音房。