20201105 梁配筋工具(一)——正截面承载力计算0 前言画了这么多年图,有不少计算都得按半天计算器,但是人年纪一大就开始犯懒,所以编了不少Excel计算表格,省的按计算器了。人年纪大了记忆力也不好,所以这两天想把这些计算表格的技术条件写一写,省的忘了,就形成了这个系列。本系列第一章是讲梁的正截面承载力计算,已知弯矩求受拉钢筋的问题,这是一个结构工程师能遇到的基本的不能再基本的问题,这里我做一下复习。
20201105 梁配筋工具(一)——正截面承载力计算
0 前言画了这么多年图,有不少计算都得按半天计算器,但是人年纪一大就开始犯懒,所以编了不少Excel计算表格,省的按计算器了。
人年纪大了记忆力也不好,所以这两天想把这些计算表格的技术条件写一写,省的忘了,就形成了这个系列。
本系列第一章是讲梁的正截面承载力计算,已知弯矩求受拉钢筋的问题,这是一个结构工程师能遇到的基本的不能再基本的问题,这里我做一下复习。
计算表格的最终成品:
1 承载力调整系数γ1.1 承载力的安全等级调整系数γ0根据GB 50068-2018 建筑结构可靠性设计统一标准:
计算表中处理为:
1.2 承载力的抗震调整系数γRE根据GB 50011-2010 建筑抗震设计规范(2016年版):
计算表格中除非抗震工况外,均为0.75:
1.3 承载力调整系数的取值非抗震工况取γ0,抗震工况取γRE,这里需要特殊说明的是,理论上抗震工况时公式中γ0和γRE同时存在,只是此时γ0取1.0,计算表格中简化了这一问题的处理:
2 翼缘试算根据规范:
计算表格中根据梁跨、净距、梁宽、翼缘厚计算,如下:
试算后的结果根据自己需要手工填入bf格内。
3 相对受压区高度x的计算我们分为4种情况计算x:
3.1 单筋矩形截面基本公式如下:
M式展开:
左右同乘以2:
整理:
根据一元二次方程求根公式:
式中abc值分别为:
代入求根公式:
因相对受压区高度x不能大于梁有效高度h0,因此排除±号中的+号,整理:
结论:
(式3.1)
3.2 考虑受压钢筋的矩形截面根据基本公式:
同理可得:
(式3.2)
可以看出当As‘=0时,式1.1与式1.2相同,因此无论是否考虑受压钢筋,均可采用式1.2。
3.3 一类T型截面根据定义,x≤翼缘厚度hf即为一类T形截面, 其x的计算方法同矩形截面,因此也可采用式1.2,其中b用bf代替。
(式3.3)
3.4二类T型截面根据定义,x≤翼缘厚度hf即为一类T形截面,x>翼缘厚度hf即为二类T形截面。
根据基本公式:
同理可得:
(式3.4)
3.5 x的计算公式当为矩形、一类T形截面时,按式3.3计算;当为二类T形截面时,按式3.4计算。
3.6 计算表格中的计算3.6.1 计算公式先用式3.3计算x,判断T形截面类型:
如果是矩形或一类T形截面,则直接采用上文中的计算结果。
如果是二类T形截面,则用式3.4重新计算x:
3.6.2 算例1单筋矩形截面300x700,弯矩500kN·m,as=35mm
3.6.3 算例2双筋矩形截面300x700,弯矩500kN·m,as=35mm,受压钢筋1257mm2
3.6.4 算例3单筋T形截面300x700+1600x120,弯矩500kN·m,as=35mm
因33.72<120,判断为一类T形截面,x取33.72mm。
3.6.5 算例4单筋T形截面300x700+1600x120,弯矩2000kN·m,as=35mm
因147>120,判断为二类T形截面,x按式1.4重新计算:
4 相对受压区高度检验4.1 界限相对受压区的计算根据规范:
相对受压区公式为:
式中εcu:
式中β1:
β1的差值公式为:
式中a1:
a1的差值公式为:
式中钢筋强度等级fy:
HPB300=270MPa;HRB400=360MPa;HRB500=435MPa。
式中钢筋弹性模量Es:
Es=2.00x105N/mm2
计算结果形成列表如下:
4.2 计算表格中的处理非抗震工况根据材料强度查表,抗震工况根据抗震等级查表,最终的界限相对受压区高度取上述二者的较小值:
5 计算受拉钢筋As对三种情况分别进行处理:
5.1 当截面为矩形或一类T形时根据规范:
As的计算公式为:
(式5.1)
可以发现一类T形截面时b=bf,是(式5.1)的一个特例,单筋矩形截面As’=0,也是(式5.1)的一个特例,因此,单筋矩形、双筋矩形、一类T形截面均可采用(式5.1)计算。
5.2 当截面为二类T形时根据规范:
As的计算公式为:
5.3 当x≤2as’时根据规范:
As的计算公式为:
这里需要特殊说明的是,因为现行规范中梁上下纵筋均有通长设置,所以在这里认为梁设计时均考虑了受压钢筋,不再判断是否As’=0。
5.4 计算表格中的计算5.4.1 算例1双筋矩形截面300x700,弯矩200kN·m,as=35mm,受压钢筋420mm2(注意这里受压钢筋为了和某结构计算工具箱匹配输入了碎数,在平时使用时应输入整数):
考虑受压钢筋且x≤2as’,计算公式为:
在某结构计算软件中验算,发现该软件未考虑x<2as’的情况,因此计算结果偏小,且配筋率采用全截面验算似乎不符合规范要求。
5.4.2 算例2双筋T形截面300x700+1600x120,弯矩1400kN·m,as=85mm,受压钢筋420mm2(注意这里受压钢筋为了和某结构计算工具箱匹配输入了碎数,在平时使用时应输入整数):
一类T形截面且x>2as’,计算公式为:
采用某结构计算工具箱复核,配筋计算值相符,但配筋率按全截面计算似乎与规范不符:
5.4.3 算例3双筋T形截面300x700+1200x120,弯矩1500kN·m,as=35mm,受压钢筋420mm2:(注意这里受压钢筋为了和某结构计算工具箱匹配输入了碎数,在平时使用时应输入整数):
二类T形截面,计算公式为:
采用某结构计算工具箱复核,配筋计算值相符,但配筋率按全截面计算似乎与规范不符:
6 梁端底面、顶面配筋之比验算计算值=受压钢筋As’/受拉钢筋As
限值根据抗震等级确定:
非抗震=0,特一级=0.5,一级=0.5,二级=0.3,三级=0.3,四级=0。
7 配筋率验算7.1 最小配筋率根据规范:
形成最小配筋率计算表格如下:
最后根据材料强度和抗震等级,经过几道复杂的条件判断,查表得出最小配筋率:
7.2 最大配筋率根据规范:
因此最大配筋率取2.50%。
8 算例8.1 简支梁在某P结构计算软件中选取一根简支梁:
取跨中截面计算:
其中根据软件技术条件:
as=20+10+12.5+25=67.5mm
可见配筋基本一致。
8.2 框架梁取支座截面计算:
配筋基本一致,差异应该是受压钢筋取值造成的:
9 结论计算结果基本能和各种软件对上,但也很可能有bug,之后需要再通过大量测试确定计算表格的准确性。
10 相关下载20201105 梁配筋工具(一)--正截面承载力计算