彩钢板临建防火莫大意,芯材和间距很关键!
best百斯特
2023年02月28日 09:03:45
来自于建筑施工
只看楼主

彩钢板临建芯材和间距很关键       彩钢板又叫建筑用金属面绝热夹芯板,上下两层为厚度不小于0.5mm的彩色涂层金属薄板,中间芯材可采用: ◆有机保温材料: 如 聚苯乙烯夹芯板(EPS夹芯板)、硬质聚氨酯夹芯板(PU夹芯板)板)。 ◆ 无机保温材料: 如 岩棉夹芯板、矿棉板、玻璃棉板; 但 有机保温材料,如:

彩钢板临建芯材和间距很关键

      彩钢板又叫建筑用金属面绝热夹芯板,上下两层为厚度不小于0.5mm的彩色涂层金属薄板,中间芯材可采用:

◆有机保温材料: 聚苯乙烯夹芯板(EPS夹芯板)、硬质聚氨酯夹芯板(PU夹芯板)板)。

无机保温材料: 岩棉夹芯板、矿棉板、玻璃棉板;

有机保温材料,如: 聚氨酯、聚苯乙烯等耐热温度低,遇火易燃烧,易产生有毒气体,已成为火灾事故的主要因素之一,在 宿舍、办公用房临建中采用彩钢板的,夹芯板的芯材已经禁止使用有机保温材料

彩钢板建筑火灾这么危险,该如何做好预防呢 ?

一、彩钢板芯材燃烧性能的选择

1、 彩钢板采用的夹芯材料为A级的无机保温材料:

(1)宿舍、办公用房当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

(2)发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的建筑 采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

2、彩钢板采用的夹芯材料为其他等级的保温材料:

(1)当采用有机保温芯材的彩钢板建筑内部禁止明火,不能存放易燃易爆危险品。

(2)确保采用有机保温材料的彩钢板建筑内电气线路安全,做到定期检查并维护,严禁违规使用电器。

(3)带有有机保温芯材的彩钢板建筑拆除改造时应特别关注施工安全,现场严禁明火并做好消防安全管理工作。

二、防火间距的控制

1、 临时用房、临时设施 与在建工程 的防火间距不应小于6m。

2、临时用房之间距离

(1)非成组布置时

施工现场主要临时用房、临时设施 的防火间距不应小于下表规定

(2)   成组布置:
当办公用房、宿舍成组布置时   ,其防火间距可适当减小,但应符合下列规定:
每组临时用房的栋数不应超过10栋, 组与组之间 的防火间距不应小于8m。 组内 临时用房之间的防火间距不应小于3.5m,当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到3m。
*其他现场消要求详见规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011
【完】

参考规范条文:


敬于才华
2023年02月28日 19:16:36
2楼

宿舍、办公用房临建中采用彩钢板的,夹芯板的芯材已经禁止使用有机保温材料

回复

相关推荐

APP内打开