超低能耗建筑设计:外窗内嵌式安装
gao3412156
gao3412156 Lv.2
2023年02月27日 10:53:15
只看楼主

来源:公众号“超低能耗建筑技术分享” 超低能耗建筑外窗安装方式主要分为外挂式安装、内嵌式安装、半内嵌式安装三种形式。

来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”


超低能耗建筑外窗安装方式主要分为外挂式安装、内嵌式安装、半内嵌式安装三种形式。

外窗内嵌式安装做法


以下介绍主要为外窗内嵌式安装做法(仅供参考)。


超低能耗建筑外窗内嵌式安装,即外窗外表面与外墙外表面基本齐平的安装方式由于对被动窗外挂式安装安全性存在疑虑,现河北省标准中明确建议采用内嵌式安装方式,同时外挂式安装并未禁止使用。因内嵌式安装施工更为便捷,综合施工造价有所降低,采用内嵌式安装方式项目逐步有所增加。


被动窗内嵌式安装节点大样图参见下图(河北某项目):    

固定方式


被动式外窗与墙体间设置隔热垫块,通过拉片将外窗与墙体进行固定。拉片可采用镀锌钢拉片,型号宜与门窗公司或施工单位共同确定。


门窗镀锌钢拉片固定位置示意:

隔热垫块


根据河北省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T8359-2020中6.4.5条要求,被动式外窗与主体结构(钢筋混凝土墙体)之间应采取断热桥措施。可采用窗框与墙体间设置隔热垫块的形式减少热桥,即洞口墙体采用企口的形式用于固定隔热垫块。


隔热垫块宽度宜接近窗框型材宽度,高度宜按避免结露进行考虑;可采用高强度石墨板[导热系数约0.04W/(m·K) ],或高强聚氨酯板[导热系数0.1W/(m·K)]及副框。如窗下部采用高强石墨板为承重时,容重不宜低于100kg/m?,其他方向高强石墨聚苯板容重可适当降低。


暂无相关规范要求地区,除窗下建议设置隔热垫块外,窗边、窗顶部隔热垫块可取消(无法取消时可考虑减小厚度)。

防水隔(透)汽膜粘贴、窗台板、保温压框、门窗连接加强件


与外挂式安装做法要求一致。

窗洞口混凝土结构


洞口周边墙体宜采用混凝土结构,或局部固定点位置采用混凝土结构,宽度满足结构设计、安全性要求即可。


采用条板墙体时,镀锌钢拉片固定与填充墙体材料厂家共同确定。

外窗半内嵌式安装


被动式外窗局部凸出外墙面的安装方式;外窗主要受力位于墙体位置时,可参见内嵌式安装相关要求,外窗凸出外墙面尺寸不宜大于窗宽30%。外窗凸出外墙面较大时,宜按外挂式安装做法设计。

备注

文章问题


“超低能耗建筑设计:外窗外挂式安装(一)”:节点大样图中,“防水隔(透)膜”有误,应为“防水隔(透)膜”。

end





来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”



相关推荐