总空开60A,A相负荷4KW B相 4KW C相 1.5KW,保险20A,现象:空开烧了进线端,零线烧了,但是保险没烧
总空开60A,A相负荷4KW B相 4KW C相 1.5KW,保险20A,现象:空开烧了进线端,零线烧了,但是保险没烧
2楼
保险(没烧)是多大的?
每相都按4KW计算也只有12KW,用60A空开有什么保护作用?
“空开烧了进线端,零线烧了”都是接触不良造成的。
建议空开用30A的。
回复
3楼
保险(没烧)是多大的?
每相都按4KW计算也只有12KW,用60A空开有什么保护作用?
“空开烧了进线端,零线烧了”都是接触不良造成的。
建议空开用30A的。
回复
4楼
保险20A,但是用电设备都烧了,保险无损,这是怎么造成的呢/
回复
5楼
你的接线螺丝可能没有拧紧,在局部造成接触电阻过大,发热烧的,不可能是开关质量问题的.何况保险丝有50%的正负偏差,20A的额定电流的保险丝熔断电流为10-30A都有可能.
回复
6楼
除了接线端的问题外,也可能是空开的触头接触不良,还有一种可能就是保险丝可能有问题,是不是搞错了
回复
7楼
接触不良,发热的结果