空调系统排水施工规范与错误案例
百年树人1985
2023年02月24日 10:49:56
只看楼主

1、管材要求: ① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接; ② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工; ③ 其它管材:PP-R,PP-C等; ④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管; 2、施工规范要求:

1、管材要求:

① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接;

② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工;

③ 其它管材:PP-R,PP-C等;

④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管;

图片

2、施工规范要求:

① 冷凝水管道坡度一般应在1%以上;

② 支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入干管;

③ 干管坡度>5‰;

④ 不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气阻导致排水不畅;

⑤ 冷凝水管吊架的几种形式:“L”型,“T”型,“U”型吊架;

⑥ 对U-PVC管道,水平管吊架的间距0.5~1米一个,水管固定卡子高度可以调节,立管1.5~2米一个,每根立管不得少于2个;

图片

3、施工规范要求:

① 横向排水管不能以同样的水平高度与竖管连接,应采用排水管接头或者下降或者深出横管来连接;

② 室内机排水管向水平主管合流尽量从上部,横向合流容易造成回流;

图片
4、加装透气管的要求:

①横管上有透气管,一般为5M一个;

② 横管进入立管时,立管应该向上有透气口,注意透气管上端应该加一个弯头,防止污物进入管内。

图片

5、施工规范要求:

① 室内机的排水管与排水软管之间的连接处不能用胶粘,一定要用卡子固定;

② 排水软管不能弯曲,不要当做弯头使用;

③ 水管与机器之间必须使用自带的软管;

图片
图片
图片
6、反水弯施工要求:

对于负压型的室内机设备。在排水时,为了克服风扇运转时对排水管产生的负压,要求对排水管进行一个水封的制作,即存水弯的制作。用以防止排水不畅或水被倒吸飞溅。