基本概念额定电流:一般是由制造商为器具(空调)规定的电流。----器具(空调)根据实际实验测试出来的电流。对于内销的机组,铭牌中标的有额定电流及最大电流,其中额定电流为空调在额定工况下测试出来的电流,最大电流为空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。对于出口的机组,其rated current 则直接标注空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。电路:用导线将电源、各种电气设备以及负载连接起来所构成的闭合回路叫电路,它表明各种配电方式的原理。电路是电气图纸的主要构成部分。电路通常可分为主电路和辅助电路两部分。
基本概念
额定电流:一般是由制造商为器具(空调)规定的电流。
⑴主电路也叫一次回路,它是把能量从电源输送至负载的通路。一次回路中的各电气设备叫一次设备,它们包括各种开关、接线器和用电设备等。通常主电路中通过的电流较大,导线线径较粗。
⑵辅助电路也叫二次回路,它是对主回路进行控制、保护和测量等的电路。二次回路中的各电气设备叫二次设备,它们包括有各种操作控制开关、继电器、信号指示灯等。通常辅助电路中通过的电流较小,导线线径较细。
欧姆定律:欧姆定律是分析和计算电路的最基本的定律,用公式表示,即:I=U/R
从式中可以看出,若电压保持不变,当电阻增大到无穷大时,就是我们所说的断路;而当电阻减小为零时,就是我们所说的短路。
电功率:在日常生产生活中,我们经常会看到“电功率”这个名词,所谓电功率,就是指单位时间内电流做功的多少。电功率通常用字母P表示,其计算公式为:P=UI又可推导为:P=I²R 及P=U²/R
在日常生活中,有时还会用到“匹马力”这个电功率单位,简称匹或马力。1匹马力=735瓦。
我们俗称的1匹空调,其实应该指压缩机电机的输出功率为1匹,即735瓦,因为压缩机的损耗,换算成输入功率,约1000瓦左右,而一般空调的能效比为2.3-2.5,换算成制冷量,在2300-2500瓦之间。很多人认为匹是制冷量的单位,1匹=2500瓦,这是不对的。
输入功率:由制造商为器具(空调)规定的输入功率。----表征空调机组的耗电大小。
最大功率:空调机组在各种可能工况下测出的最大功率。
效率:由于电机在正常的工作中由于实际存在的线圈电阻、转轴摩擦等因素的影响,会有少部分的电能转化为其它形式的能(主要是热能)而损失掉,因此输出功率都是要小于输入功率的。其中,输出功率/输入功率=效率。
三相电源与单相电源:火线与火线之间的电压为线电压,火线与零线之间的电压为相电压,线电压=相电压*1.732(注:“相线”俗称“火线”)。
电气负荷计算与选择
安装负荷PN:是用户安装的所有用电设备的额定功率(设备铭牌数据)之和,是配电系统计算、设计依据。
计算负荷P:是一个假想的持续性负荷,作为按发热条件选择电器或导体的依据。
P = Kx﹡PN (Kx为需要系数,一般取0.7~1)
计算电流(A)
为计算负荷在额定电压下的电流,通常作为线路和开关等设备选择的依据。
基本公式:P = U﹡I ﹡COS¢(通常P取kW,U取kV,I取A)
对于单相负荷 :I=P /(U﹡COS¢)
=P /(0.22﹡0.8)≈6﹡P (小容量设备如gmv室内机估算值)
对于三相负荷:I=P /(1.732﹡U﹡COS¢)=P /(1.732﹡0.38﹡0.8)≈2﹡P (一般三相空调设备估算值)
电气开关设备
电气开关设备符号
隔离开关、负荷开关
开关图片
熔断器
断路器
接触器
启动器
起动器
电气线缆选择
电线电缆接线端子
常用电缆、电线型号
VV电缆型号
YJV电缆型号
导体截面选择要求
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求。
电缆载流量表
建议YJV电缆、保护管选择表(40℃)
零线截面选择
1)在单相二线制配电系统中,零线截面等于火线截面。
2)单相负荷较多的动力回路、照明回路,零线截面应不小于火线截面。
3)在三相基本平衡动力配电回路,零线截面可按火线截面一半选取。
保护线截面选择
常用管材及敷设方式
常用敷设管材种类
YJY/VV电缆配金属槽架表
常用电缆桥架规格(宽×高)
低压系统的接地型式
低压系统接地可采用以下几种型式:
一、TN系统。系统电源中性点直接接地,设备外露导电部分通过公用保护线接地。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式:
1)TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分开的。
2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合 一的。
3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。
二、TT系统。TT系统电源中性点直接接地,设备的外露导电部分接单独接地。
三、IT系统。IT系统的电源中性点不直接连接(经阻抗接地或不接地),而设备外露部分直接接地。
TN-S系统
TN-S系统特点:
1)T-电源中性点直接接地;
2)N-设备的外露可电导部分经公用保护线接地。
3)S-中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的;保护线非故障时不流过电流,外露可电导部分不带电压,这种系统比较安全,但多一根导线,造价较高。
4)通俗说法(不规范):三相五线系统、单相三线系统。
5)此系统适用场所:防电击要求高,或有火灾危险场所。民用建筑内配电系统(含空调配电系统)一般采用TN-S接地系统。
电源中性点直接接地,设备的外露可电导部分通过公用保护线接地。
配电方式
配电方式-放射方式
在用电设备容量大,或负荷性质重要,宜采用放射式配电。中央空调系统制冷机房的冷冻泵、冷却泵、冷却塔、制冷主机按此方式配电。
配电方式-树干式
很常见配电方式,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。
配电方式-链式
适用于供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备。多联机室内机、风机盘管按此方式配电。
空调系统对电源要求
空调系统室内机配电
空调系统中,室内机、室外机均不能失电,因为失电将造成通信中断,空调监控系统出现故障,系统自动停机。故室内机应设独立支路供电提高供电可靠性,不宜由就地配电箱供电。为方便检修,每台室内机宜设隔离开关。
室内机配电(例)
避免三相负荷不平衡
大型冷水机组
低压离心机组接线图(以某品牌为例,仅供参考)
高压离心机组
高压离心机组接线图
高压启动柜成本构成:
1.进线负荷开关:5%的成本
2.真空断路器:30~40%的成本。
其他:综合继保、板材等占55%成本。
配电柜防护级别
高压启动柜维护须知
使用启动柜只做到室内安装,因为通常空调使用配电柜都安装在室内的。不能让柜体淋雨、尽量避免受潮。
高低压离心组对比
10KV离心机与380V离心机的费用比较
1、投资比较
1)初始投资比较
在供配电设备的采购、安装和调试的投资上10KV驱动方式的投资要比380V驱动方式节省约10%;380V驱动方式比10KV驱动方式多增的设备有:变压器、隔离开关、进出线柜、电缆线路。
2)节省空间
变压器室、空调机组机房。
2、运行费用
三个方面:
1、由于380V驱动方式中较多的变配电设备的存在,在功率传送过程中有较多的设备损耗;
2、 380V驱动方式变配电设备较多,增加了维护费用;
3、380V低压机组效率低,在相同负荷下耗能更多;
综合以上各项,高压离心机组较低压离心机组可以节省很多的运行费用。因此针对某些高压离心机组比低压离心机组初投资高的项目,多出的投资还可以在运行费用上收回,一般回收期不超过5年。
空调室外机防雷措施
1、空调系统的室外机、中央空调系统冷却塔的金属外壳,应直接与防雷装置相连(一般采用Φ10镀锌圆钢)。
2、从配电盘引出的线路应穿钢管,钢管的一端与配电盘外露可导电部分相连,另一端与机组外露可导电部分相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管因连接设备而在中间断开时应设跨接线。
3、配电箱应装设电涌保护器(SPD),防止过电压入侵。
系统中的电涌保护器
分户计费系统包括通讯系统和抄表系统
通讯网络拓扑图
注:该拓扑图中示意了空调系统的通讯线连接方式。电度表不接入该通讯网络中。
抄表网络拓扑图
请特别注意:每一套机组的外机接一个电表,所有内机接一个电表。
通讯模块
通讯模块拨码
集中器接线
通讯线RS485安装
在完成集中器、采集器、三相表、单相表的安装后,为了获取数据需要对其进行RS485通讯线安装。推荐接线顺序为:首先将各个电表的通讯线与采集器连接好,然后再统一连接采集器通讯线,最后统一连接到集中器上,即可完成通讯线安装。
在进行RS485接线时,注意终端RS485接口的A端与电能表或其他设备的RS485接口的A端相连,接口的B端与电能表或其他设备的RS485接口的B端相连,注意区分A和B,屏蔽层必须一端接地。当终端与现场表计接线完毕后,在调试之前,要检查一下整个回路是否接线正确。
检查接线是否正确的方法有:
(1)线颜 ** 分法:接线时根据线颜色的不同定义接不同的A、B线,该方法最简单易行;
(2)测量电压法:用万用表测量回路,RS485的A与B之间的电压,正常范围应在1.0-4.5V之间,如果测得的电压为0或者接近于0,甚至为负值,说明在该回路中有的表计RS485的A、B端接线有接反或者短路的可能,需要逐个表计进行排查。
群控系统架构
I/O点配置
群控监控点:
1、集水器回水和分水器供水温度检测,判断冷冻机组是否合理运行,了解末端负荷变化情况。
2、 冷冻水供/回水流量检测,和温度结合可以计算出空调系统的冷负荷量。
3、分水器和集水器压差测量,调节旁通阀开度。
4、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障状态检测,用水泵配电柜内接触器、电机热继电器指示,当接触器闭合时候显示运行,电机热继电器断开时候显示故障