空调建筑热工要求 1 建筑围护结构的一些热工特性 玻璃的吸收率主要取决于Fe2O3的含量; 长波辐射(低于120℃)不能穿透玻璃; 从空气中进入透光材料时,折射率总是大于1; 遮阳系数SC的定义,可能为1或大于1;总遮阳系数=分遮阳系数相乘; Low-e膜的作用:减少辐射传热,而不是减少SC,双层玻璃之间。
遮阳系数SC的定义,可能为1或大于1;总遮阳系数=分遮阳系数相乘;
Low-e膜的作用:减少辐射传热,而不是减少SC,双层玻璃之间。
“暖通设计规范”:与恒温精度有关,与地区无关,有热惰性D要求;比公建节能标准低。
应满足公共建筑与居住建筑的节能设计规范要求。注意点:
不满足限值要求时,可以采用权衡法判断,参照建筑的概念;
外窗和玻璃幕墙的气密性的要求:外窗4级和玻璃幕墙:3级。
例如全国和北京市的公共建筑节能设计规范明显不同。从严原则,从新原则。
人体的冷热感与温度、湿度、风速、内表面温度、活动量、衣着、年龄、性别、身体状况等因素有关;湿度的影响与温度有关。
规范要求:PMV=±1(PPD≯27%),±0.5(10%)
舒适性空调:(暖通设计规范、公建节能设计规范、建筑节能规定)
夏季:22~28℃,40~65%;25℃,设定值不低于26℃。
综合考虑:投资、能耗、环保、舒适、健康,对于无人员长期停留的情况。
防止设计参数过高!舒适=健康?高参数要求=高档次?
确定房间新风量的因素:人员需要、补充排风、正压要求、稀释污染溶度;
确定全空气空调系统新风比的方法: Y=X/(1+X-Z),三者关系?
h=1.01t+d(2500+1.84t),(kJ/kg干空气),d的单位:kg/ kg干空气,应用,基点:0℃;热湿比:(kJ/ kg)。
相同干球温度和相对湿度,压力减小:露点温度相同,d增大;
任意两个参数能确定状态点吗?湿球温度和焓不相交,因此是例外;
干球温度、湿球温度、露点温度的相对关系;tg低于0 ℃时存在ts?
直接蒸发冷却空调能够使送风温度低于湿球温度吗?露点温度?
牢记主要处理过程变化和热湿比值:表冷器冷却、转轮除湿机、循环水喷雾加湿(低温水喷淋过程)、蒸汽加湿、加热器。
转轮除湿: 露点较低,再生温度: 120~140℃;
溶液除湿: 除湿量大, 露点较低,单一过程处理,氯化钙、氯化锂、溴化锂、三甘醇等,再生温度50~60℃。
得热量与冷负荷的关系、室温恒定除去热量;空调负荷与能耗关系;
围护结构传热、外窗的太阳辐射热、人体散热量、照明散热量、设备管道散热、渗透空气带入的热量、散湿过程的潜热量。(稳定负荷)
建筑形状、围护结构热工状况、室内发热量、系统方案、运行方式。
人体散湿量、渗透空气带入的湿量、化学反应散湿量、湿表面散湿量。
多个房间空调系统负荷的计算方法:各房间最大负荷相加or综合逐时负荷最大值?
考虑室内设备的同时使用系数、设备的功率因数、人员的群集系数
地面冷负荷计算:舒适性空调的地面传热冷负荷可以不算;工艺性空调计算2m以内; (洁净室www.iwuchen.com)
与采暖计算方法相同,但冬季室内计算温度应采用冬季空调计算温度;
人员散湿量对热负荷的影响不考虑,计算新风加湿量时应考虑;
2 空调方案评价指标:可行性
没有最好,只有最合适,任何方案都不可能是通用最佳的,都有一定的适用条件,具体问题具体分析;
二次回风:送风温差小、湿度要求较高,二次再热量较大的情况;
5 变风量空调系统的特点:比CAV节能、投资高、新风量调节困难、噪声较大、温控精度不高;
暖通设计规范的水温规定:15~35℃(规范与节能技术措施规定矛盾)。
7 溶液除湿空调系统:适合有余热利用的场合、干燥气候区,不适合间歇运行;
水冷方式通常更节能?应具体分析,在相同气候条件下水冷的冷水机组效率高于风冷。
9 风机盘管+新风系统:一次投资较低,通常比CAV和VAV系统节能,房间可单独控温,但存在漏水的隐患。
温湿度参数要求、允许风速、噪声标准、空气品质、ADPI要求、室内温度梯度、建筑物的特点(高度)、设备散热情况、工艺设备布置情况、舒适性等;
一般情况:百叶风口侧送;有吊顶:散流器;要求高:孔板送风;高大空间:喷口送风、地板送风:分层空调(10m+10000m3);低温送风口:比露点高1~2 ℃。
3 送风温差和换气次数的规定 (舒适与节能的矛盾)
舒适性空调:通过冷负荷计算确定; 送风温差尽可能大!
5 送风射流计算:侧送风射流射程X>A-0.5m,
6 地板下送风的特点:减少空调负荷,但送风温差减少,风机能耗增加。
7 变风量末端调节最小送风量:应考虑最小新风量,最小换气次数;
1 水泵备份的规定:严寒或寒冷地区,不超过3台时,宜设置备份。
5 定压方式、定压点压力规定:宜膨胀水箱定压;系统最高点压力高于大气压5KPa,如果膨胀管直接接到循环水泵入口,应附加最高点到水泵入口的流动阻力。否则流动后可能会出现倒空。
8 空调冷凝水管的规定:水封、坡度、管材、接口、保温。(支管0.01,干管,0.003)
带电动阀温控的风机盘管,不变频的情况下,水系统节能不显著。
10 水泵多台并联运行问题:是否衰减?单台运行问题。
了解空调设备的额定工作状态、非额定工况的性能变化;
空调冷热源选择原则:综合季节能效比最高!综合部分负荷性能系数IPLV,季节能效比SEER,吸收式制冷的一次能耗通常大于电制冷;
冰蓄冷通常不节能,但有助于移峰填谷,是否省钱要看峰谷电价差;
风机盘管的额定工况是高速档参数,选型通常按中速档参数选;
表冷器湿工况的阻力增加。析湿系数=Q总/Q显 , >=1
空调器、冷水机组等能效比均有要求,1~5级。3级以上为节能型;
建筑热工:围护结构隔热、内外遮阳、体型系数、窗墙比;
空调设计:空调室内参数确定;系统方案优选;负荷和水力准确计算;设备配置;设备能效比;变频调节;免费冷源利用(蒸发冷却、冷却塔供冷、新风供冷);气流组织设计(分区、分层);风管和水管的合理布置;热泵利用;新风量控制;排风热回收;冷水机组热回收。
计算方法:模拟计算法(DEST,DOE-2,Energy-plus,HASP)、满负荷运行时间法、负荷频率表法。模拟计算准确性的影响因素。
3000m3/h, 4000m3/h,8 ℃;应设置旁通管;
注意热回收效率的什么效率:显热或全热?排风或新风?目前是按新风和排风流量相同、没有冷凝过程来计算和测试的。没有说明都是新风热回收效率;
5 设计送风温差的规定: 尽可能加大,<=5m, >=5℃,>5m, >=10℃
6 分层空调的规定:>=10m, >=10000m3
7 风机盘管新风接法:供冷性能、能耗、空气品质、新风量;
8 吊顶直接回风的规定: 顶层、发热大、吊顶高。集灰问题。
8 风机单位风量耗功率要求,900Pa,包括新风系统?应标注全压和最低总效率。
10 如何减少风机、水泵的能耗?设备效率、管道布置、尺寸与水力计算、阀门设置与选型、过滤器。
11 可以采用电锅炉和电热水器的条件。采用可再生能源发电的地区?
12 冷热源设备的能效要求:公建节能标准和设备标准,按最高取;
13 综合部分负荷性能系数IPLV(水冷电制冷冷水机组):2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D
14 空气源热泵冷水机组适用条件:冬季性能系数低于1.8不能用。
15 新风节能调控问题:控制参数:新风免费供冷:控制焓值;人员需求控制:CO2溶度;
16 空调风管不应采用土建风管: 保温和漏风问题、卫生、阻力→节能问题;
17 新风系统和新风口的设置: 节能、安全、投资、管道布置、噪声。
噪声评价指标和标准:声压测量,A声级与 NR的关系 :La=NR+5 (dB),
源头控制最有效:选择低噪声设备、风机水泵的隔声隔振;
风机在低效状态的噪声增加;在风压和风量相同的情况下,轴流风机的噪声通常高于离心风机。
阻性: 高频噪声;抗性: 低频和中低频噪声;微穿孔板消声器:共振型:
消声计算:风机噪声计算、气流噪声、自然衰减;不同频率是不同的!
多个噪声源的噪声叠加计算;从大到小逐个叠加;相同噪声源的迭加=单个Lw+3 dB;
直风管:V<5m/s可不计算再生噪声;V>8m/s可不计算自然衰减;
n>1500r/min采用橡胶隔振垫,否则采用弹簧减振器。
设备运转频率应比减振器垂直方向的固有频率应比高2.5倍以上,宜4~5倍。
自动控制系统功能:检测、显示、调控、工况转换、自动保护、计量;
设置集中监控系统的条件:规模大台数多、距离远、节能调控、保护
温度、压力、流量传感器的量程范围温度:1.2~1.5倍,压力和流量1.2~1.3倍。
阀门选择的原则:水两通阀:等百分比特性,水三通:抛物线或线性;蒸汽两通阀与压力损失比有关:小于0.6用等百分比,否则用线性的。
自动保护:电加热器与风机联锁,设置无风断电和超温断电保护,金属风管应接地。
“高规”:空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层,垂直风管应设置在管井内。新风和排风管道竖向超过5层的条件:排风管设止回且各层设置自动喷水灭火系统。
“建规”:空调系统横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层,设置止回阀或防火阀的管道可以例外。垂直风管应设置在管井内。
穿越空调机房、重要房间和火灾危险大房间的隔墙和楼板处;
空调风管应采用不燃材料制作:腐蚀性介质风管、软接头可采用难燃材料;
风管和设备保温材料、消声材料、粘结剂应采用不燃材料或难燃材料;
防火墙和变形缝两侧2m内的风管和电加热器前后0.8m的风管、穿过有火源或容易着火房间的风管应采用不燃材料保温。
空调风管应采用不燃材料制作:例外:腐蚀性介质风管、软接头可采用难燃材料,大空间、设置防烟防火阀的风管可采用烟密度小于等于25的难燃材料风管和设备保温材料、消声材料、粘结剂宜采用不燃材料,可用烟密度小于等于50的难燃材料;
防火阀两侧2m内的风管、电加热器前后0.8m的风管、穿过有火源或容易着火房间的风管应采用不燃材料保温。