关于密室逃脱类场所消防设计探讨
yibubu
yibubu Lv.2
2023年02月14日 15:09:06
只看楼主

2021年,消防救援局制定了《密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》(以下简称《风险指南》《检查指引》),用于指导对密室逃脱类场所开展相应的消防安全管理工作,但尚无针对密室逃脱类场所特点进行消防设计的相应消防技术标准,密室逃脱类场所如何进行消防设计一直是业界难点。本文就密室逃脱类场所的功能定位、特点及根据现行消防技术标准等方面来探讨该类场所的消防设计。 1、密室逃脱类场所的功能定位及特点

密室逃脱类场所是一类新兴的游乐游玩项目,是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所,其特点就是利用建筑平面布局、场所道具、装修装饰、隔断、灯光等手段,制造成一个封闭幽暗、类似迷宫的场所,营造一种让游玩者身临其境,紧张刺激的游乐氛围和情景。归根到底,此类场所的使用功能就是为顾客提供一种另类的游乐游艺服务,其功能定位应当属于《建筑设计防火规范》中规定的歌舞娱乐放映游艺场所。

2、现行消防规范对密室逃脱类场所的消防设计规定

密室逃脱类场所既然归类于歌舞娱乐放映游艺场所,且在目前国家尚无针对密室逃脱类场所特点制定相应的消防设计标准规范的情况下,密室逃脱类场所的消防设计就只能按照《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》等消防技术标准中的歌舞娱乐放映游艺场所的相关规定进行消防设计了。

2.1 平面布置

应根据《建筑设计防火规范 GB50016-20142018年版)》第5.4.9 条设计。密室逃脱类场所不应布置在地下二层及以下楼层;宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋形走道的两侧或尽端; 确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m?; 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

2.2 疏散设计

应按照《建筑设计防火规范 GB50016-20142018年版)》第5.5.15 条、5.5.17条、5.5.18条、和5.5.21条等相关条文设计。重点是要确保疏散距离、疏散门的数量和最少疏散宽度。即密室逃脱类场所必须至少有两个安全出口,面积大于50平方米的房间需设2个疏散门,安全出口之间的房间疏散门至安全出口的疏散距离和袋形走道的疏散距离分别按25米和9米控制,房间内最远点至房间疏散门的距离按9米控制,设有自动喷水灭火系统时疏散距离增加25%

2.3 消防设施设计

按照《建筑设计防火规范 GB50016-20142018年版)》中对歌舞娱乐放映游艺场所设置消防设施的相关规定执行。根据密室逃脱类场所的面积、所在楼层及建筑规模等条件来设置相应的消火栓系统、建筑灭火器、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统以及应急照明和疏散指示系统等消防设施。

2.4 其他消防设计

密室逃脱类场所的消防车道、救援场地、供消防员进入的救援窗、机械排烟系统需设置的固定窗等,根据建筑规模、建筑平面布局条件,按照《建筑设计防火规范》和相应的消防技术标准设计。

2.5 内部装修设计

按照《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》中关于歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行设计。《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》规定歌舞娱乐放映游艺场所顶棚装修材料的燃烧性能等级须为A级,其他部位的装修、装饰材料均须为B1级(地下歌舞娱乐放映游艺场所墙面须A级)。需注意的是,密室逃脱类场所内的房间基本为密闭无窗房间,其装修材料的燃烧性能除A级以外均应提高一级,因此,密室逃脱类场所内装修材料的燃烧性能等级基本均应达到A级。

3、密室逃脱类场所消防设计中的主要矛盾

密室逃脱类场所消防设计中的主要矛盾就是可玩性与消防技术标准要求之间的矛盾。密室逃脱类场所的可玩性,主要取决于该类场所的封闭幽暗的建筑环境和迷宫似的平面布局,要求疏散通道曲折不直观;疏散门、安全出口需隐蔽;疏散通道、出口不能有明显的指示;内部的消防设施器材需隐蔽,不能破坏密室逃脱类场所营造的情景,不能给游玩者提供游乐内容以外的指示等。而消防技术标准则要求疏散通道简洁直观并指示标识明显,消防设施器材设置在显眼便于取用的地方等。

现行的消防技术标准对歌舞娱乐放映游艺场所的消防设计要求是确定的,是具有强制力的,因此目前密室逃脱类场所不能以牺牲消防技术标准要求来解决密室逃脱类场所的可玩性问题。要解决密室逃脱类场所可玩性与消防要求之间的矛盾,只能采用技术手段来实现。

一是疏散门、灭火器、消火栓、手动报警按钮等应当明显设置的设施,可采取相应的技术手段进行伪装、隐蔽,让其与周边环境一致,平时难以识别,但在发生火灾后又能及时显示明显的灯光指示。二是应急照明和疏散指示标识可在平时不点亮,嵌入墙壁安装且让其外观与周边环境保持一致以便更好的隐蔽和伪装,但在发生火灾后又能及时强制点亮。三是排烟口、洒水喷头、火灾探测器等,可采用格栅或网格型的顶棚装修方式,排烟口、洒水喷头、火灾探测器可隐藏在顶棚上方,或者采取不影响排烟口、洒水喷头、火灾探测器正常工作的其他伪装、隐蔽措施。四是关于疏散距离控制的问题,可采用夹层、避难走道、下层广场等多种建筑形式组合来解决疏散距离控制与可玩性之间的矛盾。五是疏散门,指示隐蔽、伪装消防设施的灯光显示装置应与火灾自动报警系统联动,确保疏散门在火灾发生时能联动控制开启;指示隐蔽、伪装的消防设施的灯光显示装置,应确保火灾时能及时点亮并显示。

结论:密室逃脱类场所的消防设计必须严格按照现行消防技术标准中歌舞娱乐放映游艺场所的相关规定进行设计,不能以牺牲消防技术标准要求来解决其可玩性与消防要求之间的矛盾,只能在满足规范要求的前提下,采用适当的技术手段和措施来解决密室逃脱类场所可玩性问题。


知识点:关于密室逃脱类场所消防设计探讨

实地排查密室逃脱场所火灾隐患

免费打赏

相关推荐

APP内打开